海川化工论坛

标题: 联锁与强制 [打印本页]

作者: 15195773025    时间: 2018-12-14 14:01
标题: 联锁与强制
请教大家一个问题,比如一台泵的进口管线设有音叉联锁,当把音叉联锁旁路后,音叉检测不到液位时泵会停吗?同样音叉检测不到液位时,联锁旁路泵仍然不能启动,此时需要给音叉一个假信号泵才能启动,那么联锁旁路与给假信号值的区别在哪里?按我的理解,音叉联锁旁路后不管音叉能不能检测到液位,泵都到正常启停,为什么还要给假信号值?如果给音叉假信号后,那么联锁投入后能正常起作用吗?请教各位指点···

作者: 智GE    时间: 2018-12-14 19:25
本帖最后由 智GE 于 2018-12-14 19:31 编辑

1、简单说旁路(BYPASS)就是解除该条联锁逻辑,该逻辑不再起作用,其值会随着工艺过程的变化而变化,但是,即使达到联锁值,联锁不再动作;2、强制(SIMULATION)就是给该条逻辑的条件或输出给一定值(数字量或模拟量),其值不再随着工艺过程的变化而变化,当然也不会导致联锁的动作;
3、如果进行了组态并有授权,旁路可以在上位机(操作画面)上进行,如开车旁路,工艺是允许在上位上进行操作的;
4、强制只有仪表控制系统工程师在下位机(逻辑组态程序内)进行相关作业,且强制后,该位号的显示不能再反应工艺状况的变化,这是很危险的,且在运行装置的系统内的操作也是存在很大风险的;
5、所以,建议在联锁解除申请和作业票据申请后进行正规的旁路操作。同时应避免在工艺非正常情况下的联锁解除,联锁就是保证安全的。而且在具备条件后应及时恢复。
6、比如一台泵的进口管线设有音叉联锁,当把音叉联锁旁路后,音叉检测不到液位时泵会停吗?(不会)同样音叉检测不到液位时,联锁旁路泵仍然不能启动,此时需要给音叉一个假信号泵才能启动,那么联锁旁路与给假信号值的区别在哪里?(见1、2)按我的理解,音叉联锁旁路后不管音叉能不能检测到液位,泵都到正常启停,为什么还要给假信号值?(强制和旁路一般不一起使用)如果给音叉假信号后,那么联锁投入后能正常起作用吗?(不起作用)
    希望对你有帮助。




作者: 多喝开水L    时间: 2018-12-14 20:51
二楼回答的很好,受教了!
作者: 49205455    时间: 2018-12-15 14:06
2楼说的都对,但未必说到点子上。我感觉应该存在复位这类的逻辑在里面。你将音叉旁路了,逻辑依然在正常运行,有可能产生需要复位的东西,而这个东西你并没有旁路掉,所以又需要给音叉一个假值。你还是把逻辑图找来看一看更好了。
作者: 15195773025    时间: 2018-12-15 18:48
智GE 发表于 2018-12-14 19:25
1、简单说旁路(BYPASS)就是解除该条联锁逻辑,该逻辑不再起作用,其值会随着工艺过程的变化而变化,但是 ...

按我的理解,音叉联锁旁路后不管音叉能不能检测到液位,泵都到正常启停,为什么还要给假信号值?(强制和旁路一般不一起使用),这个地方还不是太能理解,我把音叉联锁旁路后,既然逻辑不存在,为什么音叉检测不到液位泵必须给假信号才能启呢?
作者: 15195773025    时间: 2018-12-15 18:51
49205455 发表于 2018-12-15 14:06
2楼说的都对,但未必说到点子上。我感觉应该存在复位这类的逻辑在里面。你将音叉旁路了,逻辑依然在正常运 ...

说的是不是这种逻辑图啊

作者: 49205455    时间: 2018-12-16 17:19
15195773025 发表于 2018-12-15 18:51
说的是不是这种逻辑图啊

对的,从图上明显看出,联锁中有一个备妥输出,每次泵停下来,只有备妥了才允许启动。等于是一个复位逻辑。
旁路音叉,可以看成是给“与”模块第二个输入一直输入1(无视实际液位),但是第二个联锁就没办法避开了。所以才会出现你说的情况。
作者: l847795134    时间: 2019-3-14 12:03
应该是旁路做的有问题