海川化工论坛
标题:
混凝土池墙壁出现漏点,如何修补
[打印本页]
作者:
yuchenchf
时间:
2018-12-12 12:14
标题:
混凝土池墙壁出现漏点,如何修补
混凝土水池因墙壁出现漏点,目前采用的是向缝隙内注入密封胶的方式,但厂家技术人员说低于10度后该方法不能操作,目前处于冬季,室外温度基本都在10度以下,所以目前没有办法进行处理。但检查比较多,对漏点提出整改要求,所以现在没有好的办法。请教各位有没有好的经验或办法。
作者:
▄︻┻┳═_ZMSB
时间:
2018-12-12 13:25
漏点在底部还是上部?
作者:
yuchenchf
时间:
2018-12-12 14:46
▄︻┻┳═_ZMSB 发表于 2018-12-12 13:25
漏点在底部还是上部?
外侧面,上部和底部都有。一直外漏。
作者:
节能环保是大计
时间:
2018-12-12 16:09
有防水涂料可以满足条件
作者:
yuchenchf
时间:
2018-12-12 16:51
节能环保是大计 发表于 2018-12-12 16:09
有防水涂料可以满足条件
这个是有一定压力的,防水涂料不行吧?
作者:
watertoice
时间:
2018-12-12 16:54
防水材料和注胶对温度要求比较高。现在这天气确实不适合施工。可以选用外侧喷涂聚脲凑合用
作者:
青春的脚步-001
时间:
2018-12-18 16:47
钻孔注防水浆液。找个土建施工人员一问就知道了,水池漏水注浆太常见了
作者:
repurb
时间:
2018-12-19 09:45
我们现在正在修复,我看是工人们使用冲击钻开槽,用快速水泥糊上,中间注入高分子材料。
作者:
黑科技,危废污泥脱水减量固化
时间:
2018-12-21 15:01
污水处理站水池、污油泥原料池采用抗渗混凝土结构,全池铺设防渗层并涂刷耐腐蚀防渗涂层;危废暂存间采用抗渗混凝土框架结构,基础防渗层覆盖人工防渗材料,暂存间地面进行混凝土硬化。通过采取以上措施后,可确保项目重点污染防治区防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s,危废暂存间防渗层渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 通过采取以上措施,可有效减少及控制本项目区域内的液体污染物下渗现象,避免污染地下水。 综上,本项目在各污染物产生环节均采取了合理的防治措施,经防治措施防治后各污染物均可达标排放,项目建成后对周围环境影响较小。
作者:
渝琴
时间:
2018-12-21 23:37
这个搞建筑的泥水匠比较清楚。我听说有一种膨胀剂,添加到混凝土中,可以修补。就像8楼说的差不多