海川化工论坛

标题: PLC就地操作和远传操作的区别 [打印本页]

作者: 爱米粒    时间: 2018-12-11 16:49
标题: PLC就地操作和远传操作的区别
项目设备采购阶段,涉及到PLC机柜的放置问题,想问一下,现场操作柱、PLC控制,以及DCS控制的优缺点,还有就是对距离的要求都有哪些?图片是设计院发来的两种选择,不知道依据什么选择,是不是根据工艺要求选择,还是根据现场条件,还是根据PLC和DCS远传的特点,希望各位大神指导一下!万分感谢!

作者: chne2002    时间: 2018-12-11 19:55
如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通讯,控制信号硬结线.一般包设备通常PLC,复杂的可用DCS,一般在DCS系统中单独分配一组控制器.如果小型DCS 建议用PLC.
作者: myface    时间: 2018-12-12 08:20
本帖最后由 myface 于 2018-12-12 09:48 编辑

看不到图,如果是只监控的数据走通讯可以省一些电缆费用和DCS点位的费用,看划不划算,如果是涉及到联锁的,还是走硬线妥当。
作者: superme84    时间: 2018-12-12 08:51
看不到图
作者: 爱米粒    时间: 2018-12-13 16:02
superme84 发表于 2018-12-12 08:51
看不到图

你们考虑离心机就地操作还是DCS室操作?
    远程操作可以不超过500米的距离。
    就地操作:就地操作应离机组越近越好。现场设PLC柜,实现就地操作,柜上有一通讯接口(需要约定通讯协议),信号传至DCS,DCS仅显示,不能操控。
   
    远程操作有两种选择:不设PLC,信号传至DCS组态,设硬连接停车;设PLC放在机柜间,PLC柜上有一接口,通过约定的通讯协议传至DCS,设定DCS操作;  
                 远程操作信号传输可以不超过500米的距离(现在通讯电缆屏蔽比过去进步了许多)。
                 工程上也有超过500米距离,采用现场信号进中间机柜间(现场与中英控制室之间的),再传至中控室来处理。
作者: 爱米粒    时间: 2018-12-13 16:03
superme84 发表于 2018-12-12 08:51
看不到图

图片的内容就是这段话,设计院写的
作者: 爱米粒    时间: 2018-12-13 16:07
chne2002 发表于 2018-12-11 19:55
如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通 ...

PLC机柜的防爆怎么做?本身机柜防爆?还是正压防爆?你说的机柜间是指DCS机柜间吧?我们现场到DCS机柜间有200多米啊
作者: 爱米粒    时间: 2018-12-13 16:09
chne2002 发表于 2018-12-11 19:55
如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通 ...

没太明白你说的少硬接线,是什么意思?感觉你挺明白的,能仔细说说嘛,谢谢

作者: myface    时间: 2018-12-14 08:51
爱米粒 发表于 2018-12-13 16:09
没太明白你说的少硬接线,是什么意思?感觉你挺明白的,能仔细说说嘛,谢谢

信号点少----就用硬接线




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5