海川化工论坛

标题: 变送器本安和其他仪表有什么区别。 [打印本页]

作者: LAN810    时间: 2018-11-22 08:05
标题: 变送器本安和其他仪表有什么区别。
一个项目施工,准备安装差压变送器,但看了一下是本安的,直接现场安装有问题吗?有人说本安仪表像化工装置不能用,要装安全栅,啥意思
作者: myface    时间: 2018-11-22 08:12
如果是用在防爆场合的,看具体的防爆标准,要达到本安效果的话光有本安的变送器是不够的,要配合安全栅和本安电缆一起接才行,如果就当普通不防爆仪表来用那就按正常仪表接就可以了。
作者: 濠梁知乐    时间: 2018-11-22 08:38
防爆场合要形成本安回路,本安回路是由本安仪表和安全栅共同构成的。
作者: 小烈子    时间: 2018-11-22 08:59
若装置场所为防爆区域,差压变送器为本安,传输电缆应为本安,DCS/PLC系统机柜内应有安全栅,本安表+本安电缆+安全栅够成本安回路。
差压变送器为本安,其余现场远传输表有可能也是本安表,可看下设计说明文件图纸。

若装置场所为非防爆区域,按普通差压表安装呗,那购买本氨表干嘛呀?需问下仪表设计人员哈。

安装差压变送器时,需留心高压侧、低压侧哦,装错了比较麻烦。