海川化工论坛

标题: 关于循环水泵流量的问题 [打印本页]

作者: qq_水木清华889889    时间: 2018-11-15 16:40
标题: 关于循环水泵流量的问题
如图所示。在循环水系统中,循环水泵额定扬程52m,流量3000m3/h,在系统运行中,泵出口压力0.60Mpa,系统管网压力0.44Mpa,官道上未安装流量计,请问,该泵的流量有没有达到额定设计量。

作者: qq_水木清华889889    时间: 2018-11-15 16:42
就是这个图。

作者: s21015334    时间: 2018-11-15 20:08
先看泵操作曲线,如果操作点扬程流量与额定数一致,看液面距离泵入口高度差,如果高差在9米左右可能差不多,如果小于8米肯定没达到额定流量
作者: 英雄留步    时间: 2018-11-16 16:09
你的调节阀调小了吧。一般循环水泵为变频泵,建议你如果自控的话吧调节阀开大,变频器降频,可以省电
你仅仅需要看变频设备的运行hz数,管径,压力大小就能大概知道有没有到达额定流量了。
作者: wuzhang001    时间: 2018-11-17 19:55
前些年的循环水泵采用变频的不多。
作者: qq_水木清华889889    时间: 2018-11-20 07:29
s21015334 发表于 2018-11-15 20:08
先看泵操作曲线,如果操作点扬程流量与额定数一致,看液面距离泵
水池液位4.5米左右,
作者: s21015334    时间: 2018-11-20 18:01
qq_水木清华889889 发表于 2018-11-20 07:29
水池液位4.5米左右,

扬程52m 入口4.5m 不算阻力,出口正常在56.5m,现在出口约60m,出口压力高,根据泵特性曲线一般规律,压头随流量增大而降低,所以应该是没到额定流量
作者: 孔庆保-系统节能    时间: 2019-4-26 21:34
泵有个额定流量与实际流量。额定流量对应额定扬程。泵出口压力等于进口压力加扬程。如果泵出口压力小于这个值,说明泵运行偏工况。即压力高流量就小,压力小流量就大。你出口是0.6母管是0.44,说明你闭阀了。只有把阀门调节到合适值,才会达到额定流量。当然,不排除泵参数虚标的问题。
作者: 胶带纸    时间: 2019-5-1 16:39
qq_水木清华889889 发表于 2018-11-15 16:42
就是这个图。

压力0.6,系统压力0.44;压力是由于阻力产生的,所以出口阀影响了泵的运行,否则出口压力应该与系统压力一致。如果不好判断泵是否达到设计参数指标,最好看一下运行电流,离心泵吗,做功才会有电流,否则电流就会小
作者: JHWSX    时间: 2019-5-18 12:59
可以用超声波流量计检测,很多泵的铭牌与现场实际不符,主要原因是设计选型和现场工艺安装的问题




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5