标题: 换热器后疏水运行异常分析,怀疑是蒸汽过热所致 [打印本页]

作者: 金刚stone    时间: 2018-11-10 16:18
标题: 换热器后疏水运行异常分析,怀疑是蒸汽过热所致
背景:使用2.0MPa蒸汽对再沸器进行加热,加热后使用双阀座杠杆浮球疏水阀进行疏水,背压1.0;原设计是使用2.0Mpa的“饱和蒸汽”(饱和温度212℃),由于减温减压器异常,蒸汽过热至260℃左右。
问题:疏水阀原设计疏水量为7800Kg/h左右(负荷100%),但实际运行过程(负荷70%),若只开疏水阀,流量只有2000左右,且疏水阀浮球多次破裂;若打开疏水阀后的导淋(等同将背压设为零),流量最大到5000;目前为了达到加热效果,将疏水阀前后的导淋都打开了(开度较小),流量约5600。
分析:原因怀疑两方面:
1. 疏水阀制造没有参考数据表,疏水量设计偏小,但无法解释浮球破裂的情况。
2. 蒸汽过热度过高,过热蒸汽的换热效果差,原设计是利用饱和蒸汽的潜热,现在需将过热蒸汽的显热先释放,再释放潜热,这样一来,会造成单位时间的疏水量变少,而新蒸汽又进不来,换热效果变差;另外,疏水阀腔体中存在闪蒸现象,浮球波动较大,易破裂。

化工新手,可能存在描述不清,见谅;敬等各路专家赐教。

作者: 雨夜幻化    时间: 2018-11-11 13:04
减温减压器存在异常情况,这种情况我也遇到过,但温度相差这么大第一次,可以首先检查下热电偶是否还工作正常。这种情况下减温减压器除盐水阀门如果自动情况下会全开,属于非正常状态。问下你现在这样处理能达到生产需要吗?
作者: juniger    时间: 2018-11-11 15:53
“浮球破裂”是被蒸汽顶的吧。
作者: 金刚stone    时间: 2018-11-11 16:15
雨夜幻化 发表于 2018-11-11 13:04
减温减压器存在异常情况,这种情况我也遇到过,但温度相差这么大
勉强能达到,其实减温减压器的问题已经找到了,确实是温度计安装位置的问题,导致测温不准确,现在已经在慢慢变成饱和蒸气了
作者: 金刚stone    时间: 2018-11-11 16:16
juniger 发表于 2018-11-11 15:53
“浮球破裂”是被蒸汽顶的吧。
有可能
作者: 节能环保是大计    时间: 2018-11-16 14:10
“众力”疏水阀只排水、不排气!跟汽源无关!排出的水温不高于100度!可背压!
作者: fwlovesl    时间: 2019-4-10 07:58
有没有流程图,截个屏,我觉得不是这么简单的,再沸器加热是控制蒸汽流量把? 有没有凝液罐?
作者: 准星_QOEH    时间: 2019-4-10 14:46
有没有考虑再沸器换热效果不好的问题?
作者: iwjtueabk    时间: 2019-4-10 15:08
1.由於您設備的降壓、降溫系統有問題,造成原設計2MPa蒸氣飽和溫度為211度變成260度。
→過熱了50度的熱量存在。
2.原設計上是利用飽和蒸汽,但現在變成過熱蒸氣,所以加熱的部分就如您第二點所形容一般...
3.由於降溫降壓系統有問題造成蒸汽溫度偏高,後面還有溫度計進行控制嗎?  或是已經了解了穩定狀態下溫度高於計有設定50度,那可否用手動方式注水使溫度接近設計值;再觀察這樣的操作疏水閥會不會異常
以上建議僅供參考