标题: E+H质量流量计后空管怎么办? [打印本页]

作者: caojj299    时间: 2018-11-7 17:27
标题: E+H质量流量计后空管怎么办?
E+H质量流量计后面,如果空管了,那计量不是不准确,会少了,这条管后面有十几个自动球阀,也不知道哪个阀漏,还是液体倒灌回储罐里了。怎么办?


如果流量计前面有空管,就是前段走气体,后面满管才走液体,那质量流量计会不准吗?


作者: qinyiman    时间: 2018-11-7 22:53
没看太明白,不过后面加个背压可以预防不满管
作者: caojj299    时间: 2018-11-8 11:12
qinyiman 发表于 2018-11-7 22:53
没看太明白,不过后面加个背压可以预防不满管

意思就是不满管,怎么保证计量准确。

背压是什么?
作者: ly19820730    时间: 2018-11-10 10:36
不满管肯定不准,想要准就得保证满管,质量流量计满管测量是基本条件。背压就是加个背压阀,压力大于多少才开的,这样可以减少空管情况。
作者: 不倒翁_UDVS    时间: 2018-11-20 12:43
首先看你问的应该是两个问题,
作者: 不倒翁_UDVS    时间: 2018-11-20 12:47
阀泄漏需要现场去解决,要上防止倒流可以加装逆止阀。      如果流量计上游有气体,开始打料时肯定会有影响,气液混合状态流量计都测量不好,要是很短的时间这段气体排走后,问题不是很大,要是上游很长一段都是气,影响就大了,这就要必须解决空管的问题。
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-11-20 14:04
只要保证前面管有液体,后面实际不影响测量,气液混合对实际测量时有影响的,你要尽量保证满管,找出内漏的阀,更换掉,不能逆流
作者: l847795134    时间: 2019-3-11 20:45
流量计由两相流的话,流量计会报警,有报警代码