海川化工论坛

标题: 请问甲乙类液体储罐,不管容积多大,到底能不能放在厂房呢? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2018-11-7 14:22
标题: 请问甲乙类液体储罐,不管容积多大,到底能不能放在厂房呢?
本帖最后由 青涩年华 于 2018-11-7 14:40 编辑

请问甲乙类液体储罐,不管容积多大,到底能不能放在厂房呢? 还请规范条文说明?  

作者: 王瓜瓜_WZCC    时间: 2018-11-7 16:12
可以放在厂房,容积有要求的。
作者: zb030121eric    时间: 2018-11-7 16:23
王瓜瓜_WZCC 发表于 2018-11-7 16:12
可以放在厂房,容积有要求的。

还请教大侠哪个条文可以支持这个呢? 容积又要求是多少呢?望指教
作者: s21015334    时间: 2018-11-7 18:12
总容积应该小于100m3 可以放在厂房内  主要是GB50160 第5章  此外还应该看看建规内容
作者: casster007    时间: 2018-11-8 08:14
学习学习
作者: zb030121eric    时间: 2018-11-8 09:17
s21015334 发表于 2018-11-7 18:12
总容积应该小于100m3 可以放在厂房内  主要是GB50160 第5章  此外还应该看看建规内容

总容积应该小于100m3 可以放在厂房内,请问这个依据是什么呢?
作者: s21015334    时间: 2018-11-8 11:53
zb030121eric 发表于 2018-11-8 09:17
总容积应该小于100m3 可以放在厂房内,请问这个依据是什么呢?

我不是写了GB50160 第5章吗  没写太详细是希望你能认真看看规范,因为规范不是一个条款说一个事,有的时候可能会涉及几个条款,你可以再第5章表下面的说明里找到你要的依据
作者: zb030121eric    时间: 2018-11-8 13:30
s21015334 发表于 2018-11-8 11:53
我不是写了GB50160 第5章吗  没写太详细是希望你能认真看看规范,因为规范不是一个条款说一个事,有的时 ...

我看了表下面,第5章也看了,还是没找到依据了,望指教
作者: s21015334    时间: 2018-11-8 13:52
厂房没有明确用途可以划分到操作温度低于自燃点的其他工艺设备或房间类,而其他工艺设备或房间与装置储罐组是有安全距离要求的,但是下面注解中说明可燃液体储罐小于100m3可按操作温度低于自燃点的其他工艺设备确定其防火间距,而表中操作温度低于自燃点的其他工艺设备或房间类与自身是没有安全距离要求,即可以放在厂房内部
作者: s21015334    时间: 2018-11-8 13:52
zb030121eric 发表于 2018-11-8 13:30
我看了表下面,第5章也看了,还是没找到依据了,望指教

厂房没有明确用途可以划分到操作温度低于自燃点的其他工艺设备或房间类,而其他工艺设备或房间与装置储罐组是有安全距离要求的,但是下面注解中说明可燃液体储罐小于100m3可按操作温度低于自燃点的其他工艺设备确定其防火间距,而表中操作温度低于自燃点的其他工艺设备或房间类与自身是没有安全距离要求,即可以放在厂房内部
作者: lizhina    时间: 2018-11-9 14:05
石化规5.2.22条,仔细阅读。
作者: zb030121eric    时间: 2018-11-9 14:13
lizhina 发表于 2018-11-9 14:05
石化规5.2.22条,仔细阅读。

没太懂 ,5,2,22只是说可以放在装置内,没说可以放在厂房内,且没说厂房是要求甲乙类还是普通厂房也可放,望指教
作者: xzm881122    时间: 2018-11-12 11:27
可以放的,不超过一昼夜使用量且不超过1m³,用防爆隔墙与其他区域分隔GB50016里有明文规定的
作者: zb030121eric    时间: 2018-11-12 14:44
xzm881122 发表于 2018-11-12 11:27
可以放的,不超过一昼夜使用量且不超过1m³,用防爆隔墙与其他区域分隔GB50016里有明文规定的

不超过一昼夜量说的是中间仓库 并非储罐




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5