标题: 仪表机柜间接地问题 [打印本页]

作者: fjw3081585    时间: 2018-11-6 15:02
标题: 仪表机柜间接地问题
从上班到现在一直有个问题很纠结,刚上班时仪表机柜间施工时是要求仪表保护地和工作地要单独分开,室外要求单独做一组接地极。大概10年左右开始接触的设计图纸基本上都是仪表和电气公用接地,保护地和工作地分别接至两个不同的母排上然后再都接到电气的接地网上。那么这不又接到一起了么

作者: 匆匆的过客    时间: 2018-11-6 15:53
新标准要求同电气地接在一起,原来都是自己接地的。
作者: hfrs    时间: 2018-11-6 16:14
从一开始到现在甚至将来都是接一起的,谁告诉要单独做接地。
作者: fjw3081585    时间: 2018-11-6 16:34
hfrs 发表于 2018-11-6 16:14
从一开始到现在甚至将来都是接一起的,谁告诉要单独做接地。

2009年施工的时候就是这样设计的,后来问过别的设计说是变了,现在都是写的接地电阻不满足情况下单独做一组接地极。早期的施工规范上也有
作者: 明天要更好    时间: 2018-11-6 19:55
fjw3081585 发表于 2018-11-6 16:34
2009年施工的时候就是这样设计的,后来问过别的设计说是变了,现在都是写的接地电阻不满足情况下单独做一 ...

确实是这样的,我们也在这样做。
作者: hfrs    时间: 2018-11-7 09:28
fjw3081585 发表于 2018-11-6 16:34
2009年施工的时候就是这样设计的,后来问过别的设计说是变了,现在都是写的接地电阻不满足情况下单独做一 ...

单独接地也要连接至工厂接地网,根本就不存在什么单独接地,所谓单独接地就是把工厂接地网不断并联而已。
作者: nihao123    时间: 2019-2-24 08:26
接地的作用是保护用电设备,究竟是共用接地还是单独接地,最重要的是接地电阻值的大小测定。共用接地电阻值<10欧(似乎是,不是电气专业记得不是很清楚),就可以共用接地,而>了就需单独接地。
作者: fjw3081585    时间: 2019-4-1 17:18
nihao123 发表于 2019-2-24 08:26
接地的作用是保护用电设备,究竟是共用接地还是单独接地,最重要的是接地电阻值的大小测定。共用接地电阻值 ...

电气接地电阻现在设计一般都是不大于4欧姆,仪表的一般也随电气走
作者: @^$$    时间: 2019-4-2 16:13
保护地是箱体的金属外壳接地.  工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。工作地和保护地的电压不一样所以分开接地,怕有高电压直接到低电压。至于最后又到汇到一处就理解不太清楚了。
作者: fjw3081585    时间: 2019-4-3 14:31
@^$$ 发表于 2019-4-2 16:13
保护地是箱体的金属外壳接地.  工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度 ...

关键就是最后汇到一起