工业管道配管设计与工程应用中第十一节第三部分第四条平焊钢法兰不能直接与无缝大小头焊接,必须有一直管段。为什么不能直接连接,有点想不明白。
作者:
幸好有你
时间:
2018-11-5 16:01
平焊法兰,管子要塞进去一部分,然后两端角焊缝焊接吧?
大小头直接塞进去,如果法兰需要调整、重新安装时,就要切割大小头管件了,恐怕不让这样干。
小端塞进去,那么螺栓安装/拆除时候没有空间,毕竟法兰另一侧可能是阀门,不一定在阀门侧能把螺栓抽出去。
作者:
〃等ぐ
时间:
2018-11-5 16:13
幸好有你 发表于 2018-11-5 16:01
平焊法兰,管子要塞进去一部分,然后两端角焊缝焊接吧?
大小头直接塞进去,如果法兰需要调整、重新安装时 ...
如果是从安装方便的角度看的话确实不太合适。
作者:
张先生2015
时间:
2018-11-6 11:40
不能,可以用Swage,带短管的大小头
作者:
宝鸡超晟钛业
时间:
2018-11-6 14:55
幸好有你 发表于 2018-11-5 16:01
平焊法兰,管子要塞进去一部分,然后两端角焊缝焊接吧?
大小头直接塞进去,如果法兰需要调整、重新安装时 ...
我也赞同你的说法。
从平焊法兰焊接角度,管道维护,检修。如果直接焊接大小头,后期会有诸多不方便的因素。
作者:
boyirensheng
时间:
2018-11-7 08:20
唯一的原因就是2楼回复的原因