海川化工论坛

标题: 软启动和变频启动的区别是什么?作用的结果都一样么? [打印本页]

作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-11-3 10:41
标题: 软启动和变频启动的区别是什么?作用的结果都一样么?
软启动和变频启动的区别是什么?作用的结果都一样么?


作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-11-3 10:47
软启主要是调节输出电压,减少电机启动时对电网的电压的冲击,因为频率无法调节,所以无法调节电机转速
变频是电压和输出频率都可以调节,也就可以调节电机转速。
一般情况可以用变频代替软启,但是用软启代替变频只能解决启动问题,无法调速
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-11-3 10:54
sdwfsgyykai 发表于 2018-11-3 10:47
软启主要是调节输出电压,减少电机启动时对电网的电压的冲击,因为频率无法调节,所以无法调节电机转速
变 ...

那可以这样理解么 变频泵不需要软启 共频的高压泵 功率较大的 需要软启
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-11-3 11:12
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-3 10:54
那可以这样理解么 变频泵不需要软启 共频的高压泵 功率较大的 需要软启

配置了变频就不用再配置软启
看实际用电设备情况把
若是电机功率相对不高,电器基本处于正常负荷下,可以使用软启,价格相对便宜;
若是电机功率较大,实际负荷变化较大,建议使用变频器来调节,一方面低频启动没问题,另一方面可以调整转速降低实际电流,节约电耗,但是变频器价格相对较贵

作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-11-3 11:27
sdwfsgyykai 发表于 2018-11-3 11:12
配置了变频就不用再配置软启
看实际用电设备情况把
若是电机功率相对不高,电器基本处于正常负荷下,可 ...

明白了 谢谢