海水天冰 发表于 2018-11-1 08:28
在此谢谢楼上几位的回复,
GB150.4-2011标准中规定的那5条中,其中第a)、b)、c)、e)条都不符合,就d)条要 ...
佛与兰花 发表于 2018-11-1 10:01
符不符合GB150 9.1d)的要求,不是这样理解的。 要看GB150.4 第8.1.1条,8.1.1条同样有五点,符合其中任意 ...
海水天冰 发表于 2018-11-1 10:29
谢谢,8.1.1条标准写的还可以理解,按这个要求计算这台设备也不在范围内,改善材料性能的热处理怎么个理 ...
佛与兰花 发表于 2018-11-1 10:44
你所说的消应力热处理是指焊后热处理么?
海水天冰 发表于 2018-11-1 10:52
是的。常规的焊后热处理。670±20℃
佛与兰花 发表于 2018-11-1 11:19
焊后热处理本来就不需要带试板的。是说如果接头带了试板,同时该接头如果需要进行焊后热处理,那么该试板 ...