标题: 双法兰液位计测真空罐
大家都知道双法兰液位计测量不受安装位置的影响。但是对于测量真空环境下的罐子,是不是一般厂家都规定最好安装在下法兰以下?毕竟安装在下面,下法兰承受的压力就降低了。现在我们这里就遇见了这个问题,因为工艺条件限制,表只能安装在中间。只要真空度一高表就失灵,把表头放下去就好了。
我想知道大家的项目上用到双法兰测量真空罐的时候是不是都放在下法兰以下。有没有更高规格的双法兰适合把表头安装在中间或者上法兰上面,而不受表头安装位置的影响
作者: 1111111 时间: 2018-10-29 17:05
"只要真空度一高表就失灵"
对你用的这种差压计而言,
有没毛细管,表头放在哪,只要真空度足够高,
必会失灵。
失灵才是真理。
不失灵,那叫奇迹。

作者: ゞ①點ゞ 时间: 2018-10-29 19:06
有种仪表叫做电子远传。取代毛细管,采用两台单独的变送器,上下法兰个安装一台。中间电缆连接。是不是可以完美解决你的问题
作者: 年轻就要多读书 时间: 2018-10-30 08:26
毛细管有的,真空度一般到95以上就开始失灵了 法兰间距2米到3米不等,表头一般都安装在下法兰以上2米左右的位置。表头在下法兰以下就正常了
作者: 年轻就要多读书 时间: 2018-10-30 08:27
我上家公司用的E+H的电子式双法兰测真空罐,基本上是不受安装高度影响,效果也还行,这家公司用的带毛细管的
作者: 石头_HOTO 时间: 2018-10-30 08:47
表头在法兰上下不影响测量,不管在那个位置,都要对空做迁移的。测量真空一定要用 真空表,否则负压是没法显示的
作者: 年轻就要多读书 时间: 2018-10-30 09:37
迁移已经做好了,88多的时候没事,到达95以上就不行了,
作者: 石头_HOTO 时间: 2018-10-30 09:53
这个就不好解释,如果迁移做了,高低对他的影响就忽略了,介质温度多少?
作者: 年轻就要多读书 时间: 2018-10-30 11:06
温度常温下就开始失灵了 还没进物料 只是单纯的把真空度建立起来就不行了
作者: 石头_HOTO 时间: 2018-10-30 12:05
这个有可能是负压时,膜片形变产生的影响
作者: 1111111 时间: 2018-10-30 12:33
本帖最后由 1111111 于 2018-10-30 12:49 编辑
..........
作者: 1111111 时间: 2018-10-30 12:45
"年轻就要多读书",而写书的人呢,不懂的学问知识,也有不少吧 —— 在真空下,差压计测值,与差压输入量不是单值函数关系,测值会受到真空度的严重干扰 —— 这事有木有那本教科书,讲给你们的呀?,有木有告诉你们,原因是为何呀?