海川化工论坛

标题: 罐区设置紧急切断阀的标准规范 [打印本页]

作者: bfdlwolf    时间: 2018-10-29 13:44
标题: 罐区设置紧急切断阀的标准规范
罐区设置紧急切断阀的标准规范及条文

作者: icevally    时间: 2018-10-29 15:04
原来是一些规范的摘录,
作者: bfdlwolf    时间: 2018-10-29 15:30
本帖最后由 bfdlwolf 于 2019-7-30 14:31 编辑
icevally 发表于 2018-10-29 15:04
原来是一些规范的摘录,

对,国家对设置紧急切断阀很重视,各种标准规范和**规定均有要求。你想了解如何设置紧急切断阀和紧急切断阀的设计选型,可以看SEG设计规定《紧急切断阀工艺设计导则》(试行)

作者: 37.8℃    时间: 2019-3-5 19:06
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: trueman1120    时间: 2019-7-18 15:06
这一条规范里没这么规定啊,请核实:

八、石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014
5.5要求的:大于等于10000立方的储罐应设高高液位报警器并与进料管道控制阀连锁,在储罐内液位达到设定值时应能自动关闭进料管道控制阀;
作者: chris775    时间: 2019-7-19 10:50
顶顶顶顶顶
作者: 三毛五一串    时间: 2019-7-26 17:00
没有分啊,怎么下载,急需知道相关内容

作者: 左转90℃    时间: 2019-9-10 08:50
急需啊,可惜下载不了。没有财富值
作者: methane    时间: 2019-9-10 10:54
不错,多谢分享好资料
作者: bfdlwolf    时间: 2019-9-24 15:39
八、《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)
5.4.3 储存I 级和II 级毒性液体的储罐、容量大于或等于3000M3的甲B 和乙A 类可燃液体储罐、容
量大于或等于10000M3的其他液体储罐应设高高液位报警及联锁,高高液位报警应联锁关闭储罐进口
管道控制阀。高高液位报警的设定高度,宜按下式计算:
作者: 薄荷人生    时间: 2019-11-27 22:04
bfdlwolf 发表于 2018-10-29 15:30
对,国家对设置紧急切断阀很重视,各种标准规范和**规定均有要求。你想了解如何设置紧急切断阀和紧急切 ...

中石化的标准不要上传
作者: 贺兰雪色    时间: 2019-12-13 10:27
很好的资料可惜,太贵了。就在线浏览了。谢谢楼主分享。
作者: stonebreaker    时间: 2020-5-25 19:59
谢谢分享,中石化的资料,很有用
作者: 阀门工程师    时间: 2020-5-26 20:56
谢谢分享。感谢。感恩的心。
作者: wolf8212    时间: 2020-5-27 14:50
楼主好牛!!!谢谢分享