海川化工论坛
标题:
蒸汽伴热长度根据什么来定的?
[打印本页]
作者:
关不上的窗_KEIQ
时间:
2018-10-29 08:47
标题:
蒸汽伴热长度根据什么来定的?
蒸汽伴热长度根据什么来定的?是根据管径和蒸汽压力么?这个设计依据什么标准来?
作者:
菜鸟裹裹
时间:
2018-10-29 10:31
管径
作者:
关不上的窗_KEIQ
时间:
2018-10-29 10:32
菜鸟裹裹 发表于 2018-10-29 10:31
管径
怎么个关系 有公式么 还是管径多粗固定多长最长
作者:
菜鸟裹裹
时间:
2018-10-29 11:02
一般管径2/3,逆流安装最好,让被测物质充分接触
作者:
chinachao1982
时间:
2019-2-1 10:15
SH/T3040中有明确的规定,可以看看!
作者:
RedLee_ZZHI
时间:
2019-2-20 23:06
当然有公式,有表格,根据伴热达到的温度和管径保温厚度等计算 。
作者:
APHRODITE
时间:
2019-2-22 15:27
根据被伴热需要的换热面积以及伴热的介质,还有你选择的管径来计算长度,可以参考SH/T 3040-2012 石油化工管道伴管及夹套管设计规范