海川化工论坛

标题: 压力表引压管长度对测量结果有影响吗? [打印本页]

作者: 2005180005    时间: 2018-10-7 16:28
标题: 压力表引压管长度对测量结果有影响吗?
本帖最后由 2005180005 于 2018-10-8 15:28 编辑

图示压力表的数值是B点的压力还是B点之上0.5m处的压力?
也就是引压管的长度对测量结果有影响吗?
如果有影响,那么压力表就需要距离测点越近越好?



作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-10-7 16:44
不知道你要的精度如何,一般的精度可以忽略。若要精度高些的远传,最好采用数显式的带有转换器的仪表测量。
作者: hxch150804    时间: 2018-10-7 17:23
仪表与测量点有高度差,就因为导压管里的介质的重力产生了测量误差,这种介质是液体的,气体的就可以忽略不计了。
作者: 1111111    时间: 2018-10-8 07:07
1、图示测值,当然是B点之上0.5米处的值外。

2、那么这个0.5米处的测值,
      是不是能够不做修正,
      而直接作为B点的压力值看待使用呢?
      要弄清这事,
      首先得看,你测的压力,有多大。


3、恰如你站到磅秤上去称体重,
      你说你放一只屁,
      或者你放一枚两响屁,
      或者你放一串糖葫芦屁,
      会影响体重测量的精准度么?


4、........



作者: cubel    时间: 2018-10-8 07:42
楼上说太精辟了,我个人认为,这个只要压力稍稍大点,这种误差还是可以忽略不计的,当然液体因为自身有重量,会感觉比较大。
作者: turbots    时间: 2018-10-8 14:00
不止是高度差问题,实际还有流体摩擦和静摩擦(比如离压力源几公里远,压力必然有压降),
还是那句话,看你的精度和量程了,一般来说这点误差是可以忽略的。
作者: 菜鸟裹裹    时间: 2018-10-8 15:20
基本可以忽略吧
作者: l847795134    时间: 2019-3-18 00:19
引压管距离尽可能短
作者: sail912    时间: 2019-3-18 10:43
尽可能短
作者: 濠梁知乐    时间: 2019-3-18 12:10
“测量结果的影响”?这要 分动态影响和静态影响。还和被测介质有关。
引压管内时充满被测介质的前提下:
1.被测介质是液体,根据静压原理,压力未变化时,表点与B点压力相差一个0.5的液柱差,压力足够大时刻忽略不计;压力变化时,由于液体不可压缩,所以压力变化立即就会传递到表点。
2.被测介质是气体,压力未变化时,表点与B点压力相同。压力变化时,由于气体的可压缩性,表点压力不会立即变化,其变化情况根据导压管内气体体积决定。导压管内气体体积越大,表点变化越慢。
总结:引压管越短越好。

作者: 咖啡猪    时间: 2019-3-18 14:06
引压管长度过长会有所滞后的,特别是粘度大一点的测量介质
作者: 热火1112111    时间: 2020-3-21 15:43
谢谢分享!学习....
作者: akzo2008    时间: 2021-7-24 11:33
有没有规范要求呢?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5