标题: 装置停工吹扫仪表问题 [打印本页]

作者: sxf1028102800    时间: 2018-10-3 12:12
标题: 装置停工吹扫仪表问题
装置停工准备吹扫,请问仪表问题如何处理?例如流量计如何处理?有的流量计有旁路,流量计可以切除。没有旁路的流量计如何处理?还有压力等将仪表一次表引压阀还需要关死吗?谢谢,请大家讨论

作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-10-3 14:37
流量计在吹扫前应该将测量元件拆除,有的影响吹扫气流,有的损伤测量元件。
作者: 绿莲花    时间: 2018-10-3 16:12
没有旁路的流量计根本没有设计旁路当然可以吹扫了;仪表一次表引压阀我认为没有必要关闭。
作者: 蜂蜜之家    时间: 2018-10-3 16:25
停工吹扫的目的是把易燃易爆,有毒有害的物质吹扫干净,并且这时管道内没有损坏仪表设备的机杂了,仪表时可以吹扫的,但时要注意吹扫时间不能时间太长,防止长时间高温影响仪表设备的机械性能及精准度。
作者: 催化助剂    时间: 2019-3-1 09:51
特别精密的仪表,如在线分析仪等,提前切除。其他有副线的,正线吹扫过一下后,切除走副线,引压管什么的,一般不切除,如果要动火,就要联系仪表将引压管吹扫排空见汽,(不置换有安全风险,我们曾经遇到过轻微的闪爆)