海川化工论坛

标题: 洗眼器水压技术问题 [打印本页]

作者: 斯壮格洗眼器    时间: 2018-9-29 07:50
标题: 洗眼器水压技术问题
在设计院出具的洗眼器数据单或者MR文件里面,都会提到洗眼器水压的问题。

洗眼器水压包括:设计压力、测试压力和使用压力

1、设计压力:是设计的洗眼器需要满足的水压值

2、测试压力:测试洗眼器水压的时候所使用的数据

上述2个压力值是针对洗眼器制造而言,

洗眼器的使用压力是针对使用洗眼器而言,该压力值没有严格的技术要求,只需要满足喷淋或者洗眼水流量的大小和效果就可以了,但是,需要明确告诉洗眼器厂家每台洗眼器在进水口的表压(使用洗眼器的水压)。

很多设计院在数据表里面填写的水压值:0.2~0.4MPa,其实是没有这个必要的,需要依据实际水压来填写。

我们建议:在洗眼器数据表里面,洗眼器水压值:0.1~0.6MPa,这样就可以放宽洗眼器供水压力。


作者: 乐耕者    时间: 2019-4-18 09:17
洗眼器的设计有标准的,请参照人身防护应急系统的设置HGT20570.14标准。
作者: 斯壮格洗眼器    时间: 2020-1-5 12:41
乐耕者 发表于 2019-4-18 09:17
洗眼器的设计有标准的,请参照人身防护应急系统的设置HGT20570.14标准。

目前已经有中国洗眼器标准了
作者: 乐耕者    时间: 2020-1-10 15:00
注意到了,GBT 38144.1-2019,GBT 38144.2-2019。