标题: 液相的阀门,突然串气走气会如何,阀门能进行正常调节么,在相同温度压力下 [打印本页]

作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-9-27 08:10
标题: 液相的阀门,突然串气走气会如何,阀门能进行正常调节么,在相同温度压力下
液相的阀门,突然串气走气会如何,阀门能进行正常调节么,在相同温度压力下


作者: 清城君    时间: 2018-9-27 09:02
你定义的正常是什么概念,设定开度50%现场的开度就是50%很精准算不算正常?
还是说你要稳定的质量流量,气体密度和液体密度相差那么多怎么能做到稳定?
作者: 955559    时间: 2018-9-27 09:11
前后路压差大么?
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-9-27 09:33
955559 发表于 2018-9-27 09:11
前后路压差大么?

10MPa-1.0MPa
作者: 955559    时间: 2018-9-27 09:42
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-27 09:33
10MPa-1.0MPa

直接高压窜低压了,这种地方一般都有工艺连锁
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-9-27 09:55
955559 发表于 2018-9-27 09:42
直接高压窜低压了,这种地方一般都有工艺连锁

可是我怎么判断串气了呢,设压力高高联锁切断阀门?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-9-27 10:04
首先连锁的对象是谁的确定,比如是流量,那么流量计测得的数值与设定的数值比较调节,这个时候出现气液夹带就会造成波动(因为介质象台的变化产生的压力信号变化)。若是液位设定值与测量值的比较,若出现气液夹带,液体输出/入量有变化,(阀门介质流通的气体占据了液体的空间受阻)。。。。。。
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-9-27 10:49
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-27 10:04
首先连锁的对象是谁的确定,比如是流量,那么流量计测得的数值与设定的数值比较调节,这个时候出现气液夹带 ...

那通过测密度确定呢?能否稳定些?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-9-27 10:56
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-27 10:49
那通过测密度确定呢?能否稳定些?

设置直观检测有些工艺不是说设置就可以设置的,建议从控制的其他条件的工艺显示也可以提前预示,可以防止气液夹带的。比如介质组分分析不变化、流量温度压力等。尤其是组分变化是很明显的,可以提前预示。
作者: shaolihong2018    时间: 2018-9-28 22:57
可以在管路上安装后系统压力升高紧急切断阀。
作者: xucun888    时间: 2019-3-11 22:57
想知道一下阀门的具体位置,还有后路是否是低压?