海川化工论坛

标题: 横河csVP DI信号,在DCS上怎么强制 [打印本页]

作者: 骑蜗牛爬珠峰    时间: 2018-9-26 11:16
标题: 横河csVP DI信号,在DCS上怎么强制
横河的这么简单的我也不会,求赐教!
作者: dennyshen2549    时间: 2018-9-26 15:08
DI好像强制不了的吧,只能做软开关把它超驰
作者: budaoweng123    时间: 2018-9-26 20:10
这个通常需要通过SIO开关功能块来实现的
作者: 骑蜗牛爬珠峰    时间: 2018-9-27 18:10
dennyshen2549 发表于 2018-09-26 15:08
DI好像强制不了的吧,只能做软开关把它超驰
霍尼韦尔的都可以强制,横河这么落后吗?
作者: jlshnlhj    时间: 2018-9-28 11:09
骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-9-27 18:10
霍尼韦尔的都可以强制,横河这么落后吗?

强制是个双刃剑,使其显示假值,就怕之后忘了。
作者: summeredge    时间: 2018-9-28 11:36
骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-9-27 18:10
霍尼韦尔的都可以强制,横河这么落后吗?

这是理念的不同,不是落后不落后的问题,
通过SI/SIO/MC等块采集DI通道信号后,可以通过强制功能块的信号达到强制目的
并不是说在通道上强制才是强制




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5