海川化工论坛
标题:
关于加热炉燃料气管线仪表设置
[打印本页]
作者:
luoye
时间:
2018-9-25 11:20
标题:
关于加热炉燃料气管线仪表设置
2.11 长明灯燃料气系统的压力测量仪表应设置在长明灯燃料气阻火器后的主管道上 。
2.12 主燃料气系统的
压力测量仪表
应设置在主燃料气阻火器后的主管道上。
以上是中石化关于加热炉燃料气的规定,请问如果这个压力测量仪表是要求单独设置吗?主燃料气系统上没有单独的压力测量仪表?是不是指联锁或者是控制的测压点呢?
另外,要求设在阻火器后面的作用是什么呢?
作者:
bfdlwolf
时间:
2018-9-25 19:23
加热炉长明灯或者主燃料气压力低低时,燃烧器会熄火,大量燃料气进入炉膛,容易发生爆炸,因此要设置压力测量仪表.阻火器前的压力不能反映进炉压力(阻火器可能堵塞),因此要设置在阻火器后。压力测量仪表光指示或者显示是不够的,通常与燃料气管道上的紧急切断阀连锁,当燃料气压力低低时,连锁关紧急切断阀。燃料气的压力通常可通过设置自力式压力调节阀来控制。
作者:
luoye
时间:
2018-9-27 11:50
bfdlwolf 发表于 2018-9-25 19:23
加热炉长明灯或者主燃料气压力低低时,燃烧器会熄火,大量燃料气进入炉膛,容易发生爆炸,因此要设置压力测 ...
说的很好,
作者:
l847795134
时间:
2019-3-17 23:28
压力测量应该放在阻火器后面,并且与切断阀构成低低联锁