现有十几个工段的废气以及多台真空泵的排气集中到一条DN300的废气主管里,管长约100米(这之间有多重水洗和冷凝回收)通过一个废气风机输送到焚烧炉里,废气风机离焚烧炉约5米
现因各工段排气时段不一致,真空泵开启时间不同,有可能同时开启,导致有时进入焚烧炉的废气过多产生回火爆炸,已经爆炸过几次了,幸好附近没伤人。
如何能实现稳流,使废气多的时候,能够节流,保证焚烧炉微负压。
现想在焚烧炉前增加水封装置,却担心增加了后一旦正压回火也会烧红水封装置或者引起爆炸,虽然焚烧炉有阻火器,但其实真正产生正压的时候起不到任何作用,阻火器也会烧红。
作者:
匆匆的过客
时间:
2018-9-22 16:30
增加一个小型储存装置,作为缓冲和均压之用,就像气柜一样如何?
作者:
roy129383
时间:
2018-9-22 18:00
我们的焚烧炉前端都有一个LEL报警的,超过LEL设定值是会切换到另一套酸洗碱洗活性炭吸附塔装置去的,LEL的取样点的距离离焚烧炉大概有100米,有足够的时间切换。
作者:
guansmile99
时间:
2018-9-22 23:19
学习一下
作者:
juniger
时间:
2018-9-24 09:08
加止回阀如何?
作者:
关不上的窗_KEIQ
时间:
2018-9-24 14:25
设计一个缓冲罐,同时压力偏差大的废气管线设计止回阀
作者:
iwjtueabk
时间:
2018-9-25 09:36
建議增加一個緩衝槽,在搭配壓力的控制進行排放...我們有類似的做法這樣去執行的
只是我們的下游是火炬
作者:
logic001
时间:
2018-9-25 11:38
风机跟焚烧炉就5米,那阻火器得多近?一般的阻燃阻火器不行吧。在增加其他措施的条件之上,建议把阻火器换成阻非稳态爆轰的阻火器,能有效防止回火。
作者:
海阔天空PQHM
时间:
2018-9-26 10:12
建议:尾气经水洗冷凝后加(储气缓冲罐)后经风机输送经阻火器加水封罐(水封罐加防爆膜),水封罐控制压力,加联锁切断装置。
作者:
无吾
时间:
2018-9-26 15:22
加缓冲罐,罐后用压力调节阀稳定控制
作者:
richardpai
时间:
2018-10-7 16:54
你的问题的原因根本不是稳定不稳定的问题,而是气体的可燃物浓度太高,应从源头采用措施,如增加冷凝回收等措施,减少废气中的有机物含量。不治本的话,可以采取如下措施:增加LEL检测,检测到浓度高时用空气稀释,前提是你的焚烧炉的能力够大。
作者:
caojj299
时间:
2018-10-7 17:22
richardpai 发表于 2018-10-7 16:54
你的问题的原因根本不是稳定不稳定的问题,而是气体的可燃物浓度太高,应从源头采用措施,如增加冷凝回收等 ...
我也知道,目前可能采取先加LEL检测观察气体浓度,再另行改进,如果稀释的话,难以估计焚烧炉处理能力是否跟的上,更可能运行成本**增加。
作者:
richardpai
时间:
2018-10-7 17:30
本帖最后由 richardpai 于 2018-10-8 14:58 编辑
可以考虑源头降低有机物浓度,这是比较好的解决办法。