[求助] 吹扫要拆液位计吗?

[复制链接]
2.3K |6
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
hby1224VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
系统吹扫时要拆除装在塔器上的双法兰液位计吗?脏东西打在法兰膜头上或进入差压变送器内怎么办?会损坏吗?

 

发表于 2018-9-21 19:38:57



上一篇:国产雷达液位计品牌
下一篇:横河VP里面 smart-part 是什么意思干什么用的

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
442159460 + 11 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
ylb913VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 ylb913 于 2018-9-21 19:53 编辑 这个有切断阀可以关阀,甚至不关阀,因为有一段较长的盲肠,轻易也不会伤及膜片。对于没有切断阀,特别是插入式的那种必须拆除,法兰盖封口,否则膜片被打成麻子了, ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-21 19:50:57

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
442159460 + 8 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
t3tVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--那怕是引压测量,也要拆表呢。 不拆表呀, 吹扫一开,焊渣炉渣胡飞乱跑,再说鬼知道最先管子哪里有焊渣哪里没呀。。。 焊渣一旦被喷吹到膜片上,那就咣当立马悲剧喽 。 要我说,引压管线上的截止阀,不如也拆了算 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-22 08:59:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--这个问题要从吹扫的方案说起,一般吹扫是指对新安装的管道进行吹扫,清除管道内部残留的焊渣、尘土等异物。如果吹扫流程中包括设备,也会先将设备进口管道先吹干净,然后才进设备,否则设备就成了垃圾箱了。再者吹扫 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-22 09:31:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--插入式的必须拆下;其他的关根部阀就行了,没有根部阀的话问题不大,一般的液位计都不怂,设备内吹扫没啥劲,吹不起来个啥子。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-22 17:07:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--可以将根阀关闭,在吹扫,严禁脏东西进入损坏法兰面,如果进入有可能会损坏。-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 11:12:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
军徽81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--吹扫时,最好关闭根部阀,避免管道里的杂物对膜盒的损坏,蒸汽吹扫时,温度过高,不当的操作也会对膜片造成损坏(我们曾经在工作中碰到过这种事)所以建议关闭根部阀,如果设计上没有根部阀的,建议拆除双法兰加盲板 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-9-25 16:06:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068515 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197