海川化工论坛

标题: 关于GB50160中的一个问题 [打印本页]

作者: 不看不卡    时间: 2018-9-13 17:02
标题: 关于GB50160中的一个问题
哪位同志能解释一下:GB50160-2008中甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m,这个9m指的是单个灭火器的保护半径么?如果在甲类装置中配置灭火器有什么原则需要遵循?请大神解答一下

作者: safeyman    时间: 2018-9-14 08:56
是指装置和灭火器的距离,半径也没问题。灭火器配置主要依据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)。重要参数包括灭火器配置类型,单具灭火器最小级别,灭火器最大保护距离等
作者: 不看不卡    时间: 2018-9-14 09:00
safeyman 发表于 2018-9-14 08:56
是指装置和灭火器的距离,半径也没问题。灭火器配置主要依据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)。重要参 ...

那我可不可以这样理解,在石油化工工艺装置中按照相邻灭火器之间9m的原则配置一具干粉灭火器?
作者: safeyman    时间: 2018-9-14 09:04
不看不卡 发表于 2018-09-14 09:00
那我可不可以这样理解,在石油化工工艺装置中按照相邻灭火器之间
单个灭火器放置点不得少于两具。
关于灭火器配置,建议学习下那个配置规范,有一套计算流程,不是简单的隔几米放置这样,计算很简单。根据灭火器保护区域面积和火灾危险级别,确定区域共需要的灭火器级别,然后计算出需要的灭火器数量,再根据最大保护距离及配置点要求进行调整。
作者: 不看不卡    时间: 2018-9-14 09:31
safeyman 发表于 2018-9-14 09:04
单个灭火器放置点不得少于两具。
关于灭火器配置,建议学习下那个配置规范,有一套计算流程,不是简单的隔 ...

好的,谢谢
作者: safeyman    时间: 2018-9-14 09:40
不看不卡 发表于 2018-09-14 09:31
好的,谢谢
交流嘛~
作者: safeyman    时间: 2018-9-14 09:40
不看不卡 发表于 2018-09-14 09:31
好的,谢谢
交流嘛~
作者: 走向盛唐    时间: 2018-9-14 13:31
就是装置起9米的半径内要有灭火 器
作者: 不看不卡    时间: 2018-9-17 13:14
走向盛唐 发表于 2018-9-14 13:31
就是装置起9米的半径内要有灭火 器

距离被保护对象的距离9m,还是灭火器之间间隔9m
作者: 吉童童    时间: 2018-9-18 22:18
距离灭火器9米范围内都可以被保护,因此灭火器之间的距离应该也是9米。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5