海川化工论坛

标题: 隔爆箱安装 [打印本页]

作者: E-GreenHand    时间: 2018-9-6 11:53
标题: 隔爆箱安装
请问,隔爆接线箱可以直接和钢管用螺纹连接吗?不从规范角度看,仅从安全看,安全吗?
作者: hxch150804    时间: 2018-9-6 14:28
如果你觉得那样好安装,也是可以的,为什么要求在金属管和箱子之间加防爆软管就是为了安装方便,金属管和防爆箱都是硬物质,你把它们完美的连接到一起,且要保证密封效果,你确信你能做到?先装哪个呢?真不知道你怎么想的
作者: 吉祥连接器    时间: 2018-9-8 16:27
仅从安全看,直接钢管链接就已经不安全了,不说好不好安装,直接链接一起一个大的震动两个就会出现连带,软管链接还能有一定的缓冲,以上只是个人理解
作者: chb1534    时间: 2018-9-10 16:19
题目看的不是很明白,隔爆腔上如果带有防爆电缆夹紧接头可以直接连钢管,如没有防爆电缆夹紧密封接头则不行
作者: fenee501    时间: 2018-9-13 11:47
用防爆软管连接比较安全可靠
作者: wqltj12    时间: 2018-9-21 10:04
本帖最后由 wqltj12 于 2018-9-21 10:06 编辑

主要考虑到防爆箱的“防爆”,姑且默认为dⅡBT4吧,我们总用这个等级,熟一点。直接接后只要密封,起到“隔爆”性能也可以。不过安全检查应该通不过。毕竟这种密封合格是没有规范认可,不是通过检测的,只是你自己认为的。所以虽然道理上可行,但法理上不行。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5