海川化工论坛
标题:
关于电磁阀箱的几个问题
[打印本页]
作者:
wuhualianqian
时间:
2018-8-30 13:52
标题:
关于电磁阀箱的几个问题
关于电磁阀箱有几个问题请教下:
1、电磁阀箱的“就地/远程”是否只能在电磁阀箱上通过旋钮进行切换,不可在DCS/PLC上进行控制。
2、若电磁阀箱在“就地”状态,DCS是否能再操作,此时DCS的“超驰开”、“超驰关”是否能动作?
3、很多规范
书中提到
“电磁阀箱上应绘有该设备的永久性模拟流程图,电磁阀的操作开关应按该流程图中所示相应位置排列”,此处的“模拟流程图”是什么,最好有实物照片看看
作者:
hxch150804
时间:
2018-8-30 14:16
没见过你说的这种形式,电磁阀还需要设就地/远程?按你这么说的话,就地位置DCS时操作不了的,你操作了,肯定会显示“操作超时”
作者:
wuhualianqian
时间:
2018-8-30 15:28
hxch150804 发表于 2018-8-30 14:16
没见过你说的这种形式,电磁阀还需要设就地/远程?按你这么说的话,就地位置DCS时操作不了的,你操作了,肯 ...
“就地/远程”指的是电磁阀箱,不是电磁阀,另外,是“超驰”,不是“超时”
作者:
wowwz1
时间:
2018-8-31 09:36
1.可以实现DCS/PLC上远程就地选择,但是可靠性、安全性没有就地操作箱高,
2.超时的问题,你得看图纸设计的要求,两个都可以实现,看设计和施工接线
3.没看明白
作者:
hxch150804
时间:
2018-8-31 09:38
“超驰”是何意?服了大神
作者:
濠梁知乐
时间:
2018-8-31 10:05
1.远程/就地选择,即可在DCS/PLC上设置,也可在电磁阀箱上设置,还可以在两处都设置;
2.超驰控制就是选择性控制,在选择性控制系统中,电磁阀是切换装置;
3.若远程/就地选择设置在就地,则只能在电磁箱处手动切换。