海川化工论坛
标题:
消防泵为什么不能用有源器件启动。
[打印本页]
作者:
dyhh_6688
时间:
2018-8-29 13:50
标题:
消防泵为什么不能用有源器件启动。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
对这个条例大家怎么理解的?
作者:
sdscj0122
时间:
2018-8-29 18:02
根据:GB-50116-2013《火灾自动报警设计规范》及规范条文说明
规范规定 3.1.8 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
条文说明 3.1.8 为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
作者:
E-GreenHand
时间:
2018-8-29 18:20
变频器主要对电动机带动的风机,水泵调速使用,需要进行闭环调节,但是转速下降以后影响流量,和扬程。而消防泵需要大流量高扬程,才能满足需要。不需要节能,楼都烧光啦还节什么能啊,可以起动之后转工频运行,但是造价太高。可以用软起动器代替。(
百度的,但是看完之后觉得很有道理
)
作者:
泡沫_ZPTK
时间:
2018-8-29 22:26
软启动属于有源启动,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。要保证消防泵的有效性,不能用到的时候启动不起来。就像消防泵多采用填料密封,漏点就漏点,但不影响它的使用。
作者:
hxch150804
时间:
2018-8-31 10:36
一个就是增加了中间环节,故障点增加。最简单的就是最直接的,也是最稳妥的,就是这个意思