海川化工论坛

标题: 干式空冷器和湿式空冷器布置 [打印本页]

作者: xueij1    时间: 2018-8-28 09:19
标题: 干式空冷器和湿式空冷器布置
干式空冷器和湿式空冷器是否能够布置在一起,是否有间距要求?

作者: whb1017    时间: 2018-8-28 10:09
我们的有些就是在一个平台上,不过干湿之间大约有15米的距离。
作者: xueij1    时间: 2018-8-28 14:22
whb1017 发表于 2018-8-28 10:09
我们的有些就是在一个平台上,不过干湿之间大约有15米的距离。

干式空冷和湿式空冷器大约有15米的距离,这个间距是根据什么确定的啊?
作者: whb1017    时间: 2018-8-29 07:24
xueij1 发表于 2018-8-28 14:22
干式空冷和湿式空冷器大约有15米的距离,这个间距是根据什么确定的啊?

这个最好是跟设计院沟通一下。
作者: 张先生2015    时间: 2018-9-2 12:41
空冷器布置间距是由空冷器厂家推荐的,每一种空冷器要求的吸入净空间 和 排除净空间(四周及高度,周围建筑物影响,风向)都是不一样的
这个事情很重要,现在一般设计时都是自己就直接设计了,或者参考一些文献,原则上可以用,但是不严谨,会出现一些力问题。

空冷器有上吸入和下吸入形式,如果干式和湿式间距过近,会产生相互影响,与干扰;但也不需要担心,顺便找厂家问一句就好
作者: fendoudeqingwa    时间: 2018-11-9 11:45
最主要的问题是1、空冷器的高度较高,蒸发冷风机高度较低,要担心的是蒸发冷出口湿热空气被吸入空冷器;2、一般考虑设备之间的风速考虑在2.5m以下不会出现热风回流问题;
作者: 张先生2015    时间: 2018-11-10 13:13
可以布置在一起,有间距要求;就是厂家的产品有一个推荐的风口吸入及排除空间要求,如果距离太小,空冷器相互干扰,效果差




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5