海川化工论坛
标题:
水泵电气控制柜信号电缆
[打印本页]
作者:
huanengs
时间:
2018-8-27 14:25
标题:
水泵电气控制柜信号电缆
请问一台电气控制柜控制二台水泵,一台水泵的启动、停止指令和运行状态信号的控制电缆送至DCS机柜室能合用一根多芯电缆吗?
作者:
hxch150804
时间:
2018-8-27 16:18
最好不要,因为启动信号是带220V电的,运行状态都是24V回路,这样最好分开
作者:
wowwz1
时间:
2018-8-27 16:25
给DCS的不能合在一起,去现场的电气控制线缆最好也带屏蔽,如果走线不好,很可能有干扰
作者:
优质课程
时间:
2018-8-27 16:44
最好要把DI/DO与AI/AO 分开
作者:
alasnow
时间:
2018-8-27 16:57
会有干扰,状态信号的继电器会不停的闪烁
作者:
yh1986good
时间:
2018-8-28 15:04
可以拉一根多芯电缆,如果都是开关量应该可以
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5