净化风管网末端出现大量明水是为什么?
[打印本页]
作者:
wydbn
时间:
2018-8-24 15:57
标题:
净化风管网末端出现大量明水是为什么?
现场检查,发现在罐区的净化风末端和油品管路气动切断阀的供气管线上放空,出现大量明水和铁锈。出现铁锈好理解,这是因为碳钢管道的内腐蚀和净化风的冲刷造成。但是出现数量不等的明水是为什么呢?
查净化风规范,风的露点温度一般在-30度。个人判断是风中的水气虽然大为降低,但是仍然存在分压,在管网末端因为压力和温度原因,析出微量明水。由于是末端,气体不流通,导致水量不断积累。那些不常用的切断阀供气管路上也有,就是佐证。当然空压站的运行若是出现偏差,也可能导致净化风的水气分压异常增大,低于设计指标,使得净化风中的明水得以析出,这也是一种可能,但似乎概率很小。
令人怀疑的是作为仪修专业,在仪表、调节阀的巡检和维护中,难道没有对此的明文规范要求吗?
大家以为呢?请指教!!!
作者:
guoqiang877
时间:
2018-8-25 09:41
应该是净化风的露点偏高,导致明水在常温下析出,一般空压机的型式不同,出来的净化风的露点不同。
作者:
ylb913
时间:
2018-8-25 21:30
我们曾经出现锅类似的问题,当时领导解释了一番末端的理论,但很难服人,最终确认是自己装置的风的充压点串进来的(充压点在设备的底部,与搅拌风一个入口,搅拌时设备是撤压的,风压的高低总有波动的时候),然后将充压点改到设备的上部就没有问题了。
作者:
wydbn
时间:
2018-8-28 09:19
非常感谢参与!单位在山东,现在室外温度接近30度,本月我们单位的净化风露点温度频繁显示在十几度,甚至30度,比环境空气温度低10-15度,甚至有时不足5度,怀疑露点仪探头有污垢,清理后两者温度差可以达到20-25度了。工艺采用压缩机技术,没有冷冻干燥措施。查HG/T20510,有个问题,规范要求露点温度低于本地极端温度10度以下,这指的是全年冬季最冷温度还是本月当地最冷温度呢?如夏季,室外气温在35度以上,是否要求净化风露点温度在20度即可呢?
作者:
关不上的窗_KEIQ
时间:
2018-8-28 10:01
微热干燥系统好用么 检查下 看看排水正常不 缓冲罐底部也检查下 看看有没有水
作者:
坦然_VRPN
时间:
2018-8-28 16:07
如果管道口里面没有密封或者阀门没有关闭就形成了部分潮气,慢慢形成了冷凝水,很正常的现象,用干气吹扫一下就可以了。
作者:
longziyun
时间:
2018-8-29 13:33
干燥器穿透了。
作者:
一袋枭雄
时间:
2018-9-3 20:14
先谢谢,学习了。我们冬季会因为仪表风冷凝出水而造成调节阀全开或全关的情况。其实看似小问题实际影响非常大。如果真是露点原因我们可以在关键阀门加保温或伴热,提高风的温度。加强最低点排淋。
作者:
haige2008sdo
时间:
2018-9-21 16:29
针对此种情况,我认为存在以下几个因素需要考虑:
1、干燥机出来的干燥气是否数据准确,据我所知,很多干燥机厂家考虑成本,会选用一些“数据大家都喜欢的"露点仪;
2、整个管路内部抛光如何,特别是出现问题的末端部分,是否存在毛刺等易于水分残留?
3、管路设计应该避免死气部分,应多设置吹扫口,并且在实际工艺运行中加强清管操作;
露点及气体分析问题,均可发我
yh@tyrande-sc.com
,专治各种湿度问题。