海川化工论坛

标题: 安全阀运行过程中起跳后是否需要重新定压? [打印本页]

作者: 工巩汞共    时间: 2018-8-20 09:28
标题: 安全阀运行过程中起跳后是否需要重新定压?
最近新来了个大领导原来是干设备出身但10多年前转岗干工艺了,有一次开会说到一个安全阀起跳的事故,他突然问了一句这个安全阀起跳后有没有重新定压啊?本人干石油化工设备也有10多年了,最新涉及的安全阀的规范里也没有提到过安全阀起跳后需要重新定压的(包括2006版《安全阀安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程-工业管道(TSG D0001-2009)》、《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》),不过我隐约记得刚刚参加设备工作的时候大家普遍是有这个说法的,但既然大家都这么说肯定有其文件来源,但当时我人也傻傻的没有追溯这种说法的来源。

因此请教各位海友有无知道这种说法来源的文件?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-8-20 09:56
只是年检,没听说起跳后从新定压啊。
只要在它的回座压力下关闭不漏了就可以了吧。
你不可能在线把压力再从新的提起来测定它的起跳吧。
既然是安全阀起跳算事故,那就不能再来一次啊。要说整定压力,那叫从新的安全阀检验,否则不适合。
关于领导提出了,还是大领导,那你就别查什么标准啦,按旨意行事那是必须撒
作者: 工巩汞共    时间: 2018-8-20 14:46
CHANGBAISHI 发表于 2018-8-20 09:56
只是年检,没听说起跳后从新定压啊。
只要在它的回座压力下关闭不漏了就可以了吧。
你不可能在线把压力再 ...

小伙子有前途,一看你没听过这种说法肯定没干设备几年,没干设备几年就有这么老练的想法肯定工作会令领导满意
作者: cy5350432_QMDY    时间: 2018-8-21 16:26
在我们厂出现安全阀起跳后是这样处理的:立即打开压控阀付线或放空线将压力降至正常控制范围,然后检查安全阀是否能自动复位,若不能复位则关闭安全阀手阀,拆下安全阀维修好,重新定压后再安装上去。正常情况都是年检,有些工厂里重要的高压安全阀都会每个季度或者半年手动启动一次,以确保该安全阀处于良好状态。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2018-8-21 18:25
工巩汞共 发表于 2018-8-20 14:46
小伙子有前途,一看你没听过这种说法肯定没干设备几年,没干设备几年就有这么老练的想法肯定工作会令领导 ...

我的见解不知道是对是错应该给个定义才是,在这里表示感谢。
不过感谢的是对我这个60+的小老儿称为“小伙儿”,然后这个意思表达的太含蓄,没看懂,还请明示,谢谢!
还有就是我的见解好像没有原则上的,若是有请明示,谢谢!(本人不缺分儿,只是说事情就是了
作者: 飞虎小桃    时间: 2018-8-23 08:31
我也是这个观点,安全阀是要定期检测的,泄放压力后如果能够正常回位,应当问题不大,因为安全阀不是一次性的呀,为了安全起见,你们要重新校准,当然更好了,我也不知道有没有标准对这方面提出要求来。