海川化工论坛

标题: 通讯控制回路 [打印本页]

作者: instrument_HKSC    时间: 2018-8-16 16:22
标题: 通讯控制回路
DCS如果用通讯点作为一个调节控制回路的输入,这样一个带调节阀的回路 是否可行?是否要注意些什么 ?
加料罐重量是通过通讯过来的信号,当重量达到 去关控制阀门

作者: alasnow    时间: 2018-8-16 16:26
可行,不知道你是什么DCS系统,一般需要站间通讯到阀门所在的站
作者: alasnow    时间: 2018-8-16 16:27
alasnow 发表于 2018-8-16 16:26
可行,不知道你是什么DCS系统,一般需要站间通讯到阀门所在的站

通讯点可能会有延迟
作者: tonysun12    时间: 2018-8-16 16:29
看你走什么协议去通讯了。
作者: myface    时间: 2018-8-16 16:31
可以啊,对于控制回路本身来说并没有什么区别,但要注意的就是通讯信号的可靠性和即时性是否能满足要求,必要时是不是考虑要冗余配置。
作者: 匆匆的过客    时间: 2018-8-16 18:48
如果是两个控制系统之间的通讯的话,很少有单位这样控制的,可靠性和实时性都不好保证吧。
作者: hxch150804    时间: 2018-8-17 08:03
设计规范中是不允许这样控制的,但是如果你非要用,当然可以实现
作者: cqdfwy    时间: 2018-8-29 10:18
用于非重要点的控制还是可以吧,毕竟相对于模拟信号的回路可靠性还是要差些,重要点的控制就不要这样搞。
作者: 逍遙騰龍    时间: 2018-8-31 15:57
可以,没啥问题,可靠性?怀疑可靠性的话都用不了总线了。
保证传输实时性,可以实现AO输出控制另一个系统关闭阀门。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5