海川化工论坛
标题:
气动阀门的电磁阀配电
[打印本页]
作者:
风影_XZTL
时间:
2018-8-16 12:28
标题:
气动阀门的电磁阀配电
气动阀门的电磁阀电压是选用220VAC还是24VDC?
选用24VDC配电用DCS供电,还是另用配电箱配电?
作者:
guohuo
时间:
2018-8-16 13:09
一般都用24VDC
从DCS柜内卡件直接出到电磁阀的线圈上,注意功率匹配,为了防止线圈短路,可以给线圈回路里加一个2A的保险
作者:
alasnow
时间:
2018-8-16 13:15
都可以,但是220V的线圈容易烧,可能是我买的质量有问题。建议选用24V的,选用低功率的。
作者:
一只虾米
时间:
2018-8-16 16:57
现在都选小于4W的低功率24V电磁阀
作者:
liusha1008
时间:
2018-8-16 17:14
24v的就可以 dcs上do卡件直接输出
作者:
小烈子
时间:
2018-8-17 09:06
一般选用小于3w的低功耗24v,DCS DO继电器 常开。
根据电磁阀功率,核算一下电磁阀电缆距离,别因为电磁阀功率太大带不动,主要是电缆压降,导致电磁阀电压不够。
作者:
sharpes
时间:
2018-8-17 16:45
我设计的都是低功耗24VDC,功率≤3W,3/24=125mA,输出模块直接驱动,一般DO通道都是500mA的,没有问题。
作者:
hahahuohei
时间:
2018-8-21 08:38
能用24V的肯定用24V,安全。
作者:
laona603
时间:
2018-8-22 09:59
都可以,但是现在阀门配用的电磁阀一般选用24V较多,一般是DCS供电,不单独配电。
当然很多复杂控制回路也有选用110V或者220V的。
作者:
鞍山新会员
时间:
2018-8-22 10:21
24V直流现场阀门距离控制室较远的情况下,24V直流经过电缆阻抗,到现场设备时候 电压会衰减。
所以我们公司建议用220V交流。
作者:
m7129
时间:
2018-8-22 11:57
看现场环境,离控制室太远并且防爆不太严,就用220的,其它都用24V。
电磁阀一般是单独供电,最好不要从DCS柜取电
作者:
wftoptech
时间:
2018-8-27 13:59
现在一般都是选择24V,和模块分开电源最好。
作者:
台州荣骅黄真
时间:
2018-9-7 10:42
通常24V电,如果是接入DCS的,系统柜供电。如果没有接入系统的,则通过电源开关来实现220-24V的转变
作者:
turbots
时间:
2018-9-7 11:59
2楼说的就可以了
作者:
西山游鹤
时间:
2018-9-7 14:24
自控阀配套的电磁阀线包电压一般为220VAC或者24VDC,设计一般选择24VDC等级的居多。自控阀配套的电磁阀额定功率一般都比较小,所以采用24VDC电压去驱动一般没什么问题,同时电压等级低的好处是降低了现场检修的人身安全风险和满足现场防爆要求。电磁阀的驱动一般可以直接由DCS的继电器输出板驱动或者接入外部辅助电源驱动,如果是本安系统则由安全栅驱动,对于本安系统就要特别注意安全栅的驱动能力能否满足电磁阀的驱动要求以及控制电缆长度造成的损耗,因为安全栅相当于一个限能器。220VAC等级的电磁阀一般应用在现场防爆要求不是那么高和一些大阀门身上,很多成套商喜欢选220VAC等级的,因为可以节约直流稳压电源。
作者:
蓝天书生
时间:
2018-9-7 16:28
小于3w的24v,DCS DO卡件输出
作者:
风影_XZTL
时间:
2018-10-12 08:55
鞍山新会员 发表于 2018-8-22 10:21
24V直流现场阀门距离控制室较远的情况下,24V直流经过电缆阻抗,到现场设备时候 电压会衰减。
所以我们公 ...
请问超过多远的距离需要用220V?
作者:
石头_HOTO
时间:
2018-10-12 16:24
如果是DCS操作,一般选用24VDC,如果是电气侧操作,一般多选200VAC
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5