横河涡街流量计DY系列,分体式,现场变送器显示流量正确的,但传入DCS显示一直满量程,应该是输出模块故障,可以维修吗?还是整体更换变送器表头呢?

作者: alasnow    时间: 2018-8-13 11:16
横河返修还不如买个新的,他们也不愿意干返修的活。
作者: tiger2010    时间: 2018-8-13 13:12
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?
作者: 一只虾米    时间: 2018-8-13 13:43
在质保期内吗?
作者: qqgd    时间: 2018-8-13 15:24
tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?

您都用过几线制的横河的涡街流量计?
作者: qqgd    时间: 2018-8-13 15:27
您根据什么说是输出模块的故障?
您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信号进行检验是否是正确的输出设置。

横河电机的涡街流量计,可以通过不同的接线得到不同的信号,默认的输出信号是模拟电流值,但通过特殊接线可以输出脉冲或接点信号,您要好好看看操作手册才行。
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-8-13 15:51
更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题
作者: tiger2010    时间: 2018-8-13 16:24
qugd 发表于 2018-8-13 15:24
您都用过几线制的横河的涡街流量计?

你的意思横河的涡街只有两线制的表?
作者: ssln123    时间: 2018-8-13 16:47
维修过某厂的流量计,有3个电路板,一个信号处理板,一个输出板,一个电源板。横河的没有搞过,看看是不是也是几块板组合的,换掉输出板就OK了。
作者: myface    时间: 2018-8-14 08:42
先量变送器输出端电流,电流如果是正确的,那就查接收端DCS的量程或AI模块的问题,如果电流不对,那就看变送器的设置及接线端是否正确。
作者: jingxin1964    时间: 2018-8-14 08:44
tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?

2线制
作者: jingxin1964    时间: 2018-8-14 08:45
一只虾米 发表于 2018-8-13 13:43
在质保期内吗?

2010开始使用的

作者: jingxin1964    时间: 2018-8-14 08:46
qugd 发表于 2018-8-13 15:27
您根据什么说是输出模块的故障?
您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信 ...

2010开始使用,一直正常,现在出现这种故障了。
作者: jingxin1964    时间: 2018-8-14 08:47
石头_HOTO 发表于 2018-8-13 15:51
更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题

在安全栅处测量电流是超20mA
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-8-14 12:30
jingxin1964 发表于 2018-8-14 08:47
在安全栅处测量电流是超20mA

如果是进安全栅超,有可能是板子坏了,换一块就可以了