标题: 请问二级戊类仓库里消防和生产、生活用水可以共用一条管道吗 [打印本页]

作者: 雨斜微凉_LTAJ    时间: 2018-8-7 15:36
标题: 请问二级戊类仓库里消防和生产、生活用水可以共用一条管道吗
二级戊类仓库里消火栓接在了给水管网上,这样可以吗?06版建规里说可以合用,但现版已经没有这一条了

作者: 左右_GLSK    时间: 2018-8-9 14:58
可以。但给水管网的总流量减去生产、生活用水流量后,剩余流量应满足戊类仓库消防用水流量的要求。
作者: 雨斜微凉_LTAJ    时间: 2018-8-9 15:32
左右_GLSK 发表于 2018-8-9 14:58
可以。但给水管网的总流量减去生产、生活用水流量后,剩余流量应满足戊类仓库消防用水流量的要求。