请教,三个丙类仓库联建,是否设置自喷
[打印本页]
作者:
lilyahk
时间:
2018-8-3 11:15
标题:
请教,三个丙类仓库联建,是否设置自喷
本帖最后由 匆匆的过客 于 2018-8-3 11:19 编辑
请教大家,三个丙类仓库联建,防火墙隔开,每个不超过1500,整体超过1500了,是否需要自喷?谢谢
作者:
ycyycy1000
时间:
2018-8-3 15:13
仓库建设防火间距是有要求的,你可以看一下规范:《建筑设计防火规范》
作者:
sunnsy
时间:
2018-8-3 16:15
应该设置
作者:
lilyahk
时间:
2018-8-3 16:37
ycyycy1000 发表于 2018-8-3 15:13
仓库建设防火间距是有要求的,你可以看一下规范:《建筑设计防火规范》
我是按照这个表注解2来考虑的,谢谢提醒
作者:
lilyahk
时间:
2018-8-3 16:38
sunnsy 发表于 2018-8-3 16:15
应该设置
谢谢回复
作者:
sssaw
时间:
2018-8-4 08:21
建规8.3.2第7点写的很明白,占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库就应设置自动灭火系统,跟防火分区面积大小无关。