海川化工论坛
标题:
DCS系统设置泵的联锁值
[打印本页]
作者:
chenxiaomin1988
时间:
2018-7-29 19:48
标题:
DCS系统设置泵的联锁值
LLIND=FALSE 是表示联锁停泵值低低报报警值是一样的吗 AND后面的FALSE是什么意思 谢谢 小弟初学
作者:
zhuirvine
时间:
2018-7-29 21:11
true为真=1,false为假=0,你这么理解吧。第一个and后面是false,是0,因为and前面一个1,一个0么。OR后面是false,因为前面都是0
作者:
乐小天
时间:
2018-7-30 08:27
看看数电就知道怎么回事了
作者:
love861204
时间:
2018-7-30 08:38
取反,负逻辑
作者:
hxch150804
时间:
2018-7-30 08:50
我觉得你这是登录了主控单元后看到的截图,所以你看到的FALSE那都是当前值,要看逻辑,不要登录主控,离线看,这个逻辑就是当2#泵联锁投入后,且液位达到低低限,最后输出那个可能直接引入到了该泵自动停止的引脚,就是自动停泵,或者急停按钮拍下,泵停止
作者:
习惯沉默
时间:
2018-7-30 10:22
和利时的DCS连锁 了解下
作者:
leily1982
时间:
2018-7-30 16:31
这个要看看数字电路里面的逻辑。或与非门的符号,真值表什么的!
作者:
htx082024
时间:
2018-7-31 14:59
报警联锁应该是0输入和0输出吧,每个做的人想法不一样
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)