大家好,工艺参数高报值,高高报值及联锁值之间的关系,一个没有联锁的工艺参数,可以设置高高报值吗?有联锁的参数,高高报值需和联锁值一致吗?高报值、高高报值及联锁值得设置有相应规范要求吗?请高人多多指点!
作者:
ylb913
时间:
2018-7-26 19:12
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-26 19:13 编辑
一个没有联锁的工艺参数,可以设置高高报值吗?——可以,而且重要的一些参数要求必须有(什么是主要的参数还是要识别)。
有联锁的参数,高高报值需和联锁值一致吗?——一般是一致,没见过再高的高高高报警值。
高报值、高高报值及联锁值得设置有相应规范要求吗?——这个没有接触过,以上的回复都是基于多年来基层管理的实践经验。
作者:
hxch150804
时间:
2018-7-27 10:58
报警和联锁没有直接的关系,如果是DCS系统,报警是在点位组态时可选的,如果你选择报警他就报,包括报警等级,而联锁是需要逻辑判断的,比如你报警设定500,我想在600联锁,那么该参数值与600比较,大于600后输出联锁动作
作者:
13956752990
时间:
2018-7-27 11:03
可以的