化工厂的临时用电有几个问题跟大家探讨一下:
1、防爆区域的临时用电设备是否需要满足防爆要求?
     如果防爆区域要用临时用电,从分配电箱到现场开关箱到用电设备,距离有时候很远,除用电地点要开动火作业许可证外,临时用电途中的分配电箱、电缆路径所在区域等是否需要动火作业许可证,还是满足防爆要求呢。因为正规企业,对用火作业限制很高,而且有时候临时用电作业周期很长,如果都用动火作业来控制风险,根本就没有效率了。
2、现场配备的临时用电插头能否直接接用电设备?
    现场的配备的防爆检修插头从三级配电、两级保护来说,是不能直接用,至少要接个开关箱的,但现实中真是太不方便了。从规范的理解来说,三级配电主要是为了规范,两级保护我认为只要线路上有两个漏电保护开关就好,避免一个漏电保护开关意外坏了,另一个还能起到作用。
     各位海友怎么看,你们企业是怎么做的呢?

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2018-7-26 15:23
====防爆区作业,更需要更多的时间准备,准备工作做好了,你说的其实不是问题

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2018-7-26 15:24
补充一个

检修期间是事故多发期,更需要事前准备充分,将隐患一一排除

检修辛苦,但是安全第一
作者: qihang2017    时间: 2018-7-26 16:19
沙漠里的游鱼 发表于 2018-7-26 15:24
补充一个

检修期间是事故多发期,更需要事前准备充分,将隐患一一排除

我猜你是搞安全的
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2018-7-26 16:30
qihang2017 发表于 2018-7-26 16:19
我猜你是搞安全的

每个人都有自己的安全责任
作者: sdscj0122    时间: 2018-7-27 16:25
防爆区域的临时用电必须采取防爆措施,否则就是失爆。
现场的配备的防爆检修插头,对接检修电源箱的防爆插头就可以了。