海川化工论坛

标题: 一体化孔板流量计安装在户外,冬天温度零下20℃,需要保温和伴热吗 [打印本页]

作者: 幽岚_EOFC_FHBL    时间: 2018-7-26 10:33
标题: 一体化孔板流量计安装在户外,冬天温度零下20℃,需要保温和伴热吗
一体化孔板流量计安装在户外,冬天温度零下20℃,需要保温和伴热吗

作者: 风轻盈    时间: 2018-7-26 10:42
本帖最后由 风轻盈 于 2018-7-26 10:43 编辑

看介质情况,如果介质不会冻结,就不需要做保温伴热。如果会冻结,必须要做保温或伴热。如果户外气温最低达到-40,就必须设置保温箱了。
作者: 幽岚_EOFC_FHBL    时间: 2018-7-26 10:57
风轻盈 发表于 2018-7-26 10:42
看介质情况,如果介质不会冻结,就不需要做保温伴热。如果会冻结,必须要做保温或伴热。如果户外气温最低达 ...

介质是热水50摄氏度以上,户外温度顶多是零下30摄氏度

作者: altpage    时间: 2018-7-26 11:21
幽岚_EOFC_FHBL 发表于 2018-7-26 10:57
介质是热水50摄氏度以上,户外温度顶多是零下30摄氏度

必须保温,有条件还要上电伴热或加隔离液,变送器最好放置在保温箱内。因为导压管介质无流动,户外肯定冻结!
作者: lnquting    时间: 2018-7-26 11:29
需要看里面的介质凝点的
作者: hxch150804    时间: 2018-7-26 11:57
必须做伴热,因为一体化孔板有一段导压管到变送器,大概长度在300mm-400mm,越靠近变送器端,水温基本就是环境温度了,不伴热肯定要东的,电伴热加保温,一体化的没办法加保温箱,只能保温伴热。
作者: 社会你臣哥    时间: 2018-7-26 13:15
不是一体化孔板的话一般需要加灌隔离液,引压管中介质不流动,所以必须加伴热和保温箱
作者: 生活_NBYE    时间: 2018-7-27 09:03
仪表新人,进来看看 学习了
作者: jizhenlin    时间: 2018-7-27 09:35
我这过热蒸汽的一体化孔板流量计,就是灌了隔离液,到了零下20度,也是冻得让人无奈,各种保温伴热保温箱,想尽一切办法,也是勉强过冬
更何况热水