shingjiang 发表于 2018-7-26 09:58
你这里有一个致命性的问题,对应的负载不守恒。7℃温差的时候,如果循环水量不变,相对于5℃温差对应的负载 ...
︶ ̄丶大爱_CROT 发表于 2018-7-26 10:15
主要是循环水系统设置的出水管口过高,只能保持最大循环量。
那我可以这样理解么?就是说温差大了,装置 ...
shingjiang 发表于 2018-7-26 10:25
系统的循环水量是可调的。你启动几台泵,对应的循环水量就会得以调整。就算是一台泵也可以通过调节阀门来 ...
woliaibo 发表于 2018-7-26 10:27
间冷开式循环水系统.不了解。来学习的,楼主能介绍下工艺吗
︶ ̄丶大爱_CROT 发表于 2018-7-26 11:09
冷却水通过热交换器后,水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水 ...
ww66899 发表于 2018-7-27 13:54
池内温度25,泵出口29。虽然经水泵加压,温度会上升,但不会升这么多,可能原因是,池内温度测量有问题,不 ...