1、储罐根部阀们要求远程控制,有没有相关的规范?最近厂里要求这么做
2、SH/T3007-2014中要求容量大于3000立方的甲B和乙A类可燃液体储罐要加装高低液位连锁。那么甲A类呢?有什么要求?
作者:
gjtc009
时间:
2018-7-25 12:59
根部阀装远传控制,你看哪个厂子那么干,你们也不怕操作失误或者阀门正反作用错误导致跑油啊?远传没就地的可靠性高
作者:
xptom
时间:
2018-7-25 13:16
gjtc009 发表于 2018-7-25 12:59
根部阀装远传控制,你看哪个厂子那么干,你们也不怕操作失误或者阀门正反作用错误导致跑油啊?远传没就地的 ...
这个不存在误操作的问题。只当没这个阀门了,所有操作还是用手阀,这个只是连锁用,常开