海川化工论坛

标题: 锅炉液位 [打印本页]

作者: 孙蓉    时间: 2018-7-24 18:34
标题: 锅炉液位
我想问下 这个锅炉中的汽包液位出现虚假液位偏高、如果由于汽包出气流量突增,造成了汽包的压力突降,炉水迅速沸腾,那么这个沸腾为何使得液位偏高呢?麻烦给详细说下吧~

作者: ylb913    时间: 2018-7-24 19:22
“如果由于汽包出气流量突增,造成了汽包的压力突降,炉水迅速沸腾”,那么汽包中水汽的密度(比重)就会降低,在室内仪表显示液面正常的情况下,实际现场液面会偏高。
“那么沸腾为何使得液位偏高呢?”——前面说过密度变小(降低),这里液面的测量测的是压差,液位仪表测量的设置会有个设计条件的水的密度,密度变小了,同样的室内液面显示值,现场实际的液面会偏高。
作者: 英福星    时间: 2018-7-24 21:14
实际操作中,遇到这种情况,室内液面显示值,现场实际的液面都会偏高。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5