海川化工论坛

标题: 疏水阀 、返水接头 [打印本页]

作者: 微风微笑    时间: 2018-7-18 11:42
标题: 疏水阀 、返水接头
求助:HG/T20570.21蒸汽疏水阀的设置,5.0.3.6 在输汽管的低点设置返水接头,靠它的作用把凝结水吸上来。
          这个返水接头能够把凝结水吸上来,原理是什么呢?



作者: ylb913    时间: 2018-7-18 12:19
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-18 12:34 编辑

这就是个液封,刚投用的时候液封后面与疏水器之间的空气、蒸汽的肯定是靠前面的压力赶出去的,一旦液封后面雨疏水器灌满水,因为底部液封的作用这个液柱就不会再落下来了。这个液封的作用,就是为了避免蒸汽往后面的竖管上面爬,阻碍了凝结水的正常排出。

作者: 微风微笑    时间: 2018-7-18 13:43
ylb913 发表于 2018-7-18 12:19
这就是个液封,刚投用的时候液封后面与疏水器之间的空气、蒸汽的肯定是靠前面的压力赶出去的,一旦液封后面 ...

如果是液封的作用,投用以后疏水阀就可有可无了。但是标准上说的是“靠返水接头的作用把凝结水吸上来”
作者: ylb913    时间: 2018-7-18 19:57
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-18 20:00 编辑

“靠返水接头的作用把凝结水吸上来”说的就是因为有了这个水封就不会存在气阻。
反过来说就是有了气阻就吸不上来。