标题: 6KV电动机引线单相短路后弧光三相短路 [打印本页]

作者: 山中逸神仙    时间: 2018-7-17 22:41
标题: 6KV电动机引线单相短路后弧光三相短路
6KV电压等级   日常运行电压6400V左右  电机F级绝缘   运行环境凉水塔风机   电流额定25A   实际运行电流16A   电机三相引出线最早为焊接桩头引出  后改为单根电缆压接线鼻至桩头螺丝压紧引出   今日发生B相单项接地引起三相弧光短路  各位大神帮忙分析原因

作者: sdscj0122    时间: 2018-7-18 10:12
(1)B相电缆压接松动,虚接,造成单相弧光接地,这种情况可能发生在启动瞬间。
(2)B相接线柱瓷瓶污秽,闪络,造成单相弧光接地
作者: qhwangyz    时间: 2018-7-19 09:33
这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接地引起三相弧光短路”故障,我的建议你可以上传个故障图片,特别是电机内部部分图片。这样分析更有依据和靠谱啊!
另外,关于二楼的观点不敢苟同啊!特别是第二条“B相接线柱瓷瓶污秽,闪络,造成单相弧光接地”,几乎是不可能的情况,凉水塔风机电机接线盒是封闭的,瓷瓶污秽闪络可能性不大的!而对于凉水塔风机来说,现场潮气是比较大的,如果接线盒密封不紧密或密封垫老化,接线盒内进潮气可能性较大,盒内绝缘最薄弱地方(接线柱或离金属导电接地处最近地方,可调查一下电缆接地线与B相距离最短)就会发生放电接地现象。
再者,B相发生单相接地,还需要彻底调查电机内部引接线,特别是绕组引出点位置,若是焊接不牢或虚焊发生打火,或是绕组内部收潮,三相绕组内部绝缘最薄弱处绝缘击穿,首先发生单相接地,发展成三相弧光短路,可能性较大啊!
总之,还请这位海友仔细调查电机内部绕组,也许可以很快找到故障原因啊!
作者: 山中逸神仙    时间: 2018-7-19 10:26
qhwangyz 发表于 2018-7-19 09:33
这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接地引起三相弧光短路”故障,我的建议你可以上传 ...

长期运行在6400V电压是否合适
作者: 电气工作者8989    时间: 2018-7-19 12:29
qhwangyz 发表于 2018-07-19 09:33
这位海友,关于“6KV电压等级凉水塔风机电机,发生B相单项接
第二点污秽闪落的可能性是存在的,潮气进入接线盒的可能性也是非常大的,。所以还得根据提供电机接线盒内部照片和故障现场照片综合分析。
作者: whyugq    时间: 2018-7-19 14:08
单相接地,瞬间弧光可能造成相间短路故障,最好把图片发出来,根据情况分析
作者: chb8274204    时间: 2018-7-22 11:31
我们10kV也出现过这样问题,可能原因引出线长时间运行,启动大电流;压接的地方接触面积不好;绝缘子不干净爬电;再一个电机受潮开启电加热后潮气都往这个接线盒去。高压电机大修的时候要检查这个引出线,我们要求引出线不用压接,都得焊接,钎焊。自从出现此事后,我们这里全部高压电机都检查钎焊了一遍。