汽车装卸站内,液化烃的卸车压缩机和鹤管的间距有规范要求吗?

作者: ylb913    时间: 2018-7-14 18:53
这个要泄压吗?我们都是用泵打过来装车。
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-7-15 07:55
要求不清楚 以前我们得管子用过三米得
作者: sdwfsgyykai    时间: 2018-7-15 08:01
我们的卸车压缩机按照卸车泵房考虑,与卸车栈桥的距离大于30米
有些公司将卸车压缩机设置在了卸车平台下部,只要不是泵组,应该可以与装卸设施一并作为一个单元考虑
个人意见
作者: xiangerjinqian    时间: 2018-7-20 14:16
sdwfsgyykai 发表于 2018-7-15 08:01
我们的卸车压缩机按照卸车泵房考虑,与卸车栈桥的距离大于30米
有些公司将卸车压缩机设置在了卸车平台下部 ...

防火规范上好像说装卸站距离压缩机什么什么的要10m,但我不是很确定是不是这一条

作者: Hansonwen    时间: 2018-7-20 16:23
没有对压缩机的要求;按照GB50160中6.4.3第9款“装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10m”;5.2.1中“可燃气体压缩机或压缩机房与液化烃其他设备间距不应小于9m”,故综上可以参考布置在10m以上是可以接受的