海川化工论坛

标题: 压力开关常见故障现象、故障原因及处理方法 [打印本页]

作者: yunrun    时间: 2018-7-12 11:54
标题: 压力开关常见故障现象、故障原因及处理方法
本帖最后由 zhengpeichun 于 2018-7-14 09:18 编辑


                               
登录/注册后可看大图

根据压力开关在现场应用的实际情况,整理了压力开关常见故障现象、故障原因及处理方法供仪表工参考和借鉴。
压力开关故障现象
压力开关故障原因
压力开关故障处理方法
压力开关无输出信号
微动开关损坏
更换微动开关
开关设定值调得过高
调整到适宜的设定值
与微动开关相接的导线未连接好
重新连接使接触可靠
感压元件装配不良,有卡滞现象
重新装配,使动作灵敏
压力开关灵敏度差
传动机构如顶杆或柱塞的摩擦力过大
重新装配,使动作灵敏
微动开关接触行程太长
调整微动开关的行程                        
调整螺钉、顶杆等调节不当
调整螺钉和顶杆位置                        
安装不平和倾斜安装
改为垂直或水平安装
压力开关发信号过快
进油口阻尼孔大
把阻尼孔适当改小,或在测量管路上加装阻尼器                          
隔离膜片碎裂
更换隔离膜片
系统压力波动或冲击太大
在测量管路上加装阻尼器
  
压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号,在工业领域中有着重要的用途,能预防生产工程中重要装置的损坏,避免了重大生产事故地发生。
压力开关yunrun.com.cn/tech/2075.html
压力开关相关术语
◆ 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。
◆ 最大压力:压力范围的最大值。
◆ 满量程:压力范围最大值和最小值的差值。
◆ 接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。
◆ 工作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管,达到降温的目的。
◆ 单刀双掷:由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。
◆ 双刀双掷:由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。
◆ 上限报警:压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。
◆ 下限报警:压力下降到设定值时,接点动作,回路导通。
◆ 耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。
◆ IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。

作者: Ameba    时间: 2018-7-12 13:16
谢谢分享~~




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5