zb030121eric 发表于 2018-07-11 17:13
正常是泵打水进入塔,放空阀是关闭的,排液阀是打开的,但因为塔
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-7-12 08:10
很可能产生负压 装个呼吸阀
Hansonwen 发表于 2018-7-12 08:59
加不加呼吸阀还是由高位塔中的工艺介质决定的?气相是易燃易爆的吗?介质就只是水吗?塔的设计压力多少的? ...
青涩年华 发表于 2018-7-12 07:55
塔装个呼吸阀
zb030121eric 发表于 2018-7-12 09:32
液封好像也没用吧,会产生虹吸
chenwelse 发表于 2018-7-12 09:56
压力容器?操作压力是多少?正常操作的时候,如果是连续运行,控制液位稳定就好。液位控制排水阀的开度。
倒啊倒流程 发表于 2018-7-12 13:17
直接在塔顶上分程控制
Hansonwen 发表于 2018-7-12 11:34
呼吸阀一般用在常压容器,你这个压力容器而且液相还是易燃易爆的,建议在液相出口管设置液位控制阀,为保 ...
zb030121eric 发表于 2018-7-12 13:36
塔顶分程控制是不是这个意思: 装一个压变,压力高于一定值,放空阀打开,压力低于一定值,破真空阀打开 ...
zb030121eric 发表于 2018-07-12 13:30
大侠,能具体讲讲吗? 怎么个控制
月竹 发表于 2018-7-12 16:43
如果是非易燃易爆介质,加装一个呼吸阀也就行了,如果是易燃易爆的,量设备之间的气相设置一个气相压力平衡 ...
zb030121eric 发表于 2018-07-12 13:36
塔顶分程控制是不是这个意思: 装一个压变,压力高于一定值,放
zb030121eric 发表于 2018-7-13 11:45
接受槽还需要往外打料,那气相平衡管会不会影响往外打料呢
zb030121eric 发表于 2018-07-12 09:33
但这个还会进入蒸汽 属于压力容器,且液体为易燃易爆的,能装呼
haha123456 发表于 2018-7-14 08:59
接一根平衡管好了
zb030121eric 发表于 2018-7-15 23:11
接受槽还需要往外打料,那气相平衡管会不会影响往外打料呢
Hansonwen 发表于 2018-7-12 08:59
加不加呼吸阀还是由高位塔中的工艺介质决定的?气相是易燃易爆的吗?介质就只是水吗?塔的设计压力多少的? ...
qq_丶----------- 发表于 2018-7-18 20:57
高位塔放空不能开吗?放空不开,绝对会出现负压。两个塔的流量不会任何时候都一样。
xptom 发表于 2018-7-16 15:43
放空通大气呀
zb030121eric 发表于 2018-7-19 14:47
怎么放空大气呢?
zb030121eric 发表于 2018-7-15 23:11
接受槽还需要往外打料,那气相平衡管会不会影响往外打料呢