什么样的仪表需要接地啊,是不是在所有仪表的外壳都要接地,仪表穿线管和接线盒需要接地吗

作者: ycyycy1000    时间: 2018-7-10 14:04
在HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范中第5.1条仪表接地
作者: hfrs    时间: 2018-7-10 15:31
这个你只能按照规范执行了,反正24vdc偶一般不做保护接地。
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-7-10 15:34
hfrs 发表于 2018-7-10 15:31
这个你只能按照规范执行了,反正24vdc偶一般不做保护接地。

但是有的24V仪表,又接地排的就按要求接了
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-7-10 15:35
ycyycy1000 发表于 2018-7-10 14:04
在HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范中第5.1条仪表接地

这个非防爆区域,有需要怎么做吗
作者: hfrs    时间: 2018-7-10 15:39
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 15:34
但是有的24V仪表,又接地排的就按要求接了

怕24v电死人是吗?
作者: maoqi8251    时间: 2018-7-10 15:41
感谢楼主分享
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-7-10 16:30
hfrs 发表于 2018-7-10 15:39
怕24v电死人是吗?

不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的
作者: hxch150804    时间: 2018-7-10 17:21
仪表设备接地是设备自身要求的,不是所有仪表需要接地,需要接地的一般都是内部电路有一个基准端,如果不接地,基准电压可能不为零,会产生误差,比如电磁流量计
作者: hfrs    时间: 2018-7-10 19:26
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的

表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-7-11 09:37
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的


                               
登录/注册后可看大图


作者: 石头_HOTO    时间: 2018-7-11 09:37
hfrs 发表于 2018-7-10 19:26
表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。

仪表外壳接地的作用是?
作者: 1111111    时间: 2018-7-11 10:53
仪表电路,和仪表外壳之间,是绝缘的喽。

你用手摸外壳,如果仪表信号,不受你手摸影响,不发生变化的话,
那么仪表外壳接地不接地,对仪表电路而言,是没区别的——接地这种事,最怕接地电阻不够小,干扰从地爬到外壳上!

你用的如果是很烂的仪表呀,手摸外壳输出信号也会变化的那种呢,
那么外壳接地不接地呀,都改变不了仪表的烂,
它该咋闹故障,还会咋闹的。




作者: 1111111    时间: 2018-7-11 10:58
目前来说,
普通的两线制4~20mA仪表,是不需要外壳接地的。

只有那种,
电路板上集成有防雷击防浪涌电路的两线制4~20mA仪表,
外壳才是必须要做良好接地的。
此时常要求接地电阻,小于1欧 。


作者: 1111111    时间: 2018-7-11 14:21
仪表讲的防雷,是防感应雷,防那些顺电缆进入电源系统的高频高能尖波

仪表防雷电路(防雷器),是要拦截泄放掉这部分能量。避免它们进入仪表的信号放大电路部分。


作者: hfrs    时间: 2018-7-11 14:58
1111111 发表于 2018-7-11 14:21
仪表讲的防雷,是防感应雷,防那些顺电缆进入电源系统的高频高能尖波

仪表防雷电路(防雷器),是要拦截泄 ...

这个偶一般单独设置浪涌,仪表一般不要求带,所以仪表啥偶也不想接地。
作者: ssln123    时间: 2018-7-11 16:14
安全电压36V以下一般不用接,类似24V DC电磁流量计这种按说明书要求做接地吧,防止干扰。楼主上的这张图应该是科隆的电磁流量计,最好按要求接地。220V AC的外壳必须接地了,保护接地嘛,安全要求。
作者: wonder0413    时间: 2018-7-14 12:06
爆炸危险区域所有仪表都要接地,详见GB50058
作者: shaogong6807    时间: 2018-7-19 15:20
学习了
作者: chpeng6996    时间: 2018-7-20 23:10
石头_HOTO 发表于 2018-07-11 09:37
仪表外壳接地的作用是?
防干扰吧。线管一般都是金属的,怕其他地方漏电干扰它。
作者: zhuirvine    时间: 2018-7-24 20:13
按照标准走,符合防干扰屏蔽原理,仪表外壳需要接地,保护管需要多点接地,保护管里的电缆屏蔽层需要单端接地。
作者: EisN    时间: 2018-7-25 00:11
还得看业主要求,大部分油田分公司对仪表设备的接地要求都很严
倒不是因为他们严
因为他们觉得带电的都得接地  至于是24的还是220的还是380的  那不是他关心的问题

所以久而久之  这个油田的所有项目 这些仪表设备都得接地了




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5