hfrs 发表于 2018-7-10 15:31
这个你只能按照规范执行了,反正24vdc偶一般不做保护接地。
ycyycy1000 发表于 2018-7-10 14:04
在HGT 20513-2014 仪表系统接地设计规范中第5.1条仪表接地
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 15:34
但是有的24V仪表,又接地排的就按要求接了
hfrs 发表于 2018-7-10 15:39
怕24v电死人是吗?
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的
石头_HOTO 发表于 2018-7-10 16:30
不是,表上又接地标识和接地螺丝,说是用来防雷和防干扰的
hfrs 发表于 2018-7-10 19:26
表是都装在塔尖上吗?还用防雷?干扰也太玄学了吧。
1111111 发表于 2018-7-11 14:21
仪表讲的防雷,是防感应雷,防那些顺电缆进入电源系统的高频高能尖波
仪表防雷电路(防雷器),是要拦截泄 ...
石头_HOTO 发表于 2018-07-11 09:37
仪表外壳接地的作用是?
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |