海川化工论坛

标题: 储罐安全阀火灾工况计算得问题 [打印本页]

作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-6-29 14:19
标题: 储罐安全阀火灾工况计算得问题
气液分离器安全阀火灾工况计算时,排放得介质是取进料得参数,还是气相出料参数,或者是底部液相出料参数,该取哪一个呢


作者: zhenglzh    时间: 2018-6-29 16:54
按照安全阀泄放压力下的气相参数!
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2018-6-29 19:19
zhenglzh 发表于 2018-6-29 16:54
按照安全阀泄放压力下的气相参数!

非常感谢